התייעצות.

התייעצות.

בעקבות פשלה של קבלן השלד הוא "שכח" לשים קלרק אדקס בעמודים,
האם קיימת שיטה אחרת ליצור גשרי קור על גבי העמודים ?ע"י מריחת חומר או אחרת?
 
פומיס 22 בכללי לא מספיק בשביל אזור הגלבוע

היה עדיף מראש ללכת על 25....
בכל מקרה יש אפשרות לצפות את כל המבנה בטיח תרמי
 

גלמיש1

New member
הבלוקים לא מספקים די בידוד לאיזור שלך

הייתי הולך על טיח תרמי, או לחילופין ציפוי הבית באדקס. או בידוד מבפנים (רונדופן, פוליפאן) עם גמר פנים בגבס. זה גם יתן לך גימור חלק ויפה בתוך הבית.
 
טיח תרמי

האם הטיח תרמי יפתור את בעית הגשר קור?באיזה עובי לעשות אותו?
ואיזה טיח מומלץ מהחומרים בשוק?וכמה זה מייקר לעומת טיח רגיל באחוזים ? תודה מראש
 

Star2020

New member
שימי לב מה שכתבו לך לפני...

יש לך בעיה בבידוד לא רק בגשרי הקור (עמודי הבטון) אלא גם בעיית בידוד של הבלוק
 

בינא

Member
שלום לשואל
בחרת בלוקים רגילים...


ואתה יוצק בטון ובונה בניה לא מבודדת בכלל.
עזוב את כל מה שמכרו לך ספקי הבלוקים.
בידוד של מבנה מחייב בידוד רציני של הגג שמכניס 80% מהחום לבית ובידוד נוסף לקירות שמכניסים את השאר, יחד עם זכוכית בידודית בחלונות שתיתן רמת בידוד מתאימה לקירות המבודדים יחד עם הידפת קרני השמש בזכוכית מסוג "אנטיסאן E".
היות והשלד כבר עומד אתה יכול למזער נזקים...כלהלן:
1) לבצע בידוד של "תרמוקיר" מקבוץ חורשים שביצעו כבר לפני כ-40 שנה את השכונה המבודדת הראשונה שלהם בקבוץ גשר בדרום עמק הירדן הלוהט בקיץ בהצלחה רבה, עם שימוש במכונת טיח שיצרה ערבוב מושלם והתזה מלאה של החומר על הקירות בעובי של 5-7 ס"מ תוך שימוש בסרגלי ישור ופינה וקבוצת טייחים טובה.
2) אם הגג מתוכנן כשטוח או שיפועי עם רעפים, בצע פנל מבודד בעובי 10 ס"מ (מילוי קל-קר) ב-2 המקרים.
3) אם הגג הוא רעפים, התקנת הרעפים על אומגות פח/פלדה מגולוון או לאטות עץ מטופלות בעובי 2.5-5ס"מ יתנו לך בידוד נוסף כי הקרינה לא תגיע לפנל המבודד וייווצר מעבר אוויר מתחתית הגג לחלקו העליון בגלל חוקי הפיסיקה 0בתנאי שלא תבטן את הרוכבים!)
4) הזמן פרופילי אלומיניום מבודדים עם זכוכית בידודית ואל תתפתה לפרופי "בלגי"...גם אם אשתך אומרת שהיא לא תוכל לחיות בלעדיו וחייה לא יהו חיים ומה יגידו...
הזמן תריסים לכל החלונות עם שלבי אלומיניום ממולאים בפוליאוריתן מוקצף (לא שלב משוך ולא תריסי "אור") שתוכל לסגור לאורך הזמן שלא נמצאים בבית כי הם יתנו עוד הגנה טובה כנגד החום בחוץ באזורכם בקיץ וגם הגנה נגד הקור בחורף.
טיפ: אל תאמין לאלה שאומרים לך שטיח תרמי איננו מבודד כי הוא כן מבודד, עד לרמה מסויימת, אם מקפידים לבודד גם את הגג כפי שכתבתי למעלה.
שום בידוד גג מסוג אחר לא יגיע לרמת הבידוד של הפנל המבודד וגם לא לרמת האיטום המתקבלת ושלא יעבדו עליך
 

toffi77

New member
להבנתי טיח תרמי זאת פיקציה שמוכרים לנו...

הטיח התרמי זה לא קסם - זה סה"כ טיח מעורבב עם כדורי קלקר.
&nbsp
בלוק פומיס 22 נותן בידוד תרמי של ~0.95
בלוק פומיס 25 נותן בידוד תרמי של~1.4
בלוק-על (עם קלקר) נותן בידוד תרמי של ~2.35
איטונג 22 נותן בערך כמו פומיס 25 ~1.4
איטונג XT 25 נותן טיפה יותר מבלוקל ~ 2.5
&nbsp
ואילו הטיח התרמי שסמים סה"כ משפר בעוד 0.1 את כל המספרים האלו - ומצד שני הבנתי שהעלות שלו די גבוהה.
שורה תחתונה: לא נראה לי בכלל שווה.
&nbsp
 

בינא

Member
דעתך לא נכונה וכמה שתכביר נתונים אין בהם שום חשיבות מעשית

למה לכתוב סתם אם אתה לא באמת יודע?
 

בינא

Member
לכל אזור בארץ וסוג בניה יש נתונים אחרים.

תיכנס לאתר של "תרמוקיר" ותקבל תשובות.
 

Star2020

New member
טייח תרמי - 0.125 לכל סנטימטר

שים 5 סנטימר ותעשה את החישוב
 
למעלה