הסבר לבדיקת מגר

mosheshu

New member
הסבר לבדיקת מגר

בבדיקת מגר שערכתי ,בדקתי התנגדות בין 4 אפסים שניתקתי מפס האפסים מול חוט הארקה אחד בעייתי שגם אותו ניתקתי מפס הארקה
בבדיקה התקבלה תוצאה של 0.3 מגה אוהם בין הארקה זו לכל אחד מהאפסים בנפרד.

לאחר ניתוק של מגן ברקים מאחד השקעים כל 4 האפסים הסתדרו
והתקבלה תוצאה של מעל 5 מגה אוהם לכל אפס בנפרד

יש למישהו הסבר לתופעה ....? מהו מסלול התקלה ?

תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
למה שאתה עשית וראית אין הסבר ללא נוכחות בזמן הביצוע

אבל לסיבה יש הסבר ברור,
מגן מתח יתר מכיל רכיבים הנפרצים במתח יתר וגורמים קצר כדי לחסום את מתח היתר מלהגיע לציוד המוגן,
הרכיבים מחוברים לאפס, פזה, וארקה לכן בבדיקת מגר עם מתח 500-1000VDC הם נפרצים חלקית כי מיועדים להגן החל מ 270-350V,
&nbsp
יתכן והקשר בין האפסים אצלך נשמר דרך הפזות של אותם המעגלים או "רק הוא למעלה יודע מה החשמלאי שביצע את ביתך עשה"
 
למעלה