החלפת מפסק מ 16 ל 20

DetailsD

New member
החלפת מפסק מ 16 ל 20

דירה חדשה מקבלן, חיבור תלת פאזי 25X3, אחת מהנקודות התלת פאזיתו פוצלה ע"י חשמלאי מוסמך,
וכעת על אותה הנקודה יש גם מזגן מיני מרכזי קטן וגם אטמור,
בהפעלה של שניהם במקביל, לעיתים המפסק קופץ (לא של כל הדירה אלא רק של הנקודה).

סירבתי להגדיל את הלוח מ 25 ל 32 מכיוון שהבנתי שהנ"ל לא חוקי.

החשמלאי מציע להחליף (ללא תשלום) את המפסק שקופץ מ 16 ל 20.

האם חוקי? האם מסוכן? האם מתאים לחוטים שמגיעים לדירה?
 

dselec10

New member
נו מה יהיה ? דחפתה את החשמלאי " המוסמך " לפי

נו מה יהיה ? דחפתה את החשמלאי " המוסמך " לפינה . ואז הוא עשה שטויות שאפילו ...
(לדעתי כמוואן.) סנדלר בשוק יודע שאסור .. ונתקלתי בדברים כאלה הרבה מאוד פעמים אצל חברים ובני משפחה .
תעשה טובה ותבקש אישור מחברת החשמל ... וביום כיפור שניכם תבקשו סליחה מאלוהים שגרמתם אבל זה לזה
( אגב בדקתה את התעודות שלו והרשיון או האמנתה לו ) ?.
..
 

DetailsD

New member
אחדד את השאלה

החלפת המפסק התלת פאזי (אחד מהם) בלוח החשמל, במקום 16 אמפר, 20 אמפר, כאשר לדירה יש 25X3.

הצלבתי מידע עם חשמלאי נוסף, שאמר שאין בעיה, שהנושא חוקי,
וגם אין סכנה בטיחותית מכיוון שהחוטים הם 2.5.

האם מישהו חולק על כך?
 

dselec10

New member
אני לא מומחה אבל הבעיה היא לא.....

החלפת הממט ל25 אמפר אלה סכום הזרמים שנוצר בגלל פיצול הקו שעובר 25 אמפר !
 

DetailsD

New member
מה זה משנה? השאלה היא

כללית וכלל לא נוגעת לשאלה האם החלפה מ 16 ל 20 תפתור את הבעיה.

אני שואל האם ההחלפה של המפסק התלת פאזי הספציפי שקופץ מ 16 ל 20,
כאשר הלוח הוא 25X3
 

dselec10

New member
שכחתי אתה צריך לדעת מה עוד יש בבית...

על הפאזה הזאת וגם הפקק הראשי של חח"י יכול להשרף
 

DetailsD

New member
מה זה משנה? ומה הקשר ישרף? והאם זה

בכלל קשור לשאלה שלי?

אם יש יותר מידי צרכנים על הקו, הפקק יקפוץ וצריך לטפל בנושא בלי קשר לשאלה שלי.
 

DetailsD

New member
אני לא מחליף שום דבר ל 25 אמפר

בדירה יש 25X3
המפסק הספציפי השולט על המזגן והאטמור הוא 16
אני שואל האם זה תקין, בטיחותי ומותר להחליף אותו ל 20.

בהחלט יתכן שזה לא יפתור את הבעיה, אני רק שואל אם זה תקין, בטיחותי ומותר.
 

dselec10

New member
לא בטיחותי ! ישנם צרכנים נוספים על הקו הז..

וסך הכל הצרכנים זה זרם גבוה יותר מדי בין הלוח שלך לפקק הראשי של חח"י
אתה צריך לבדוק בדיוק מה מחובר על כל פאזה ואיזה זרם עובר ללוח הראשי .. לא שלך אלה של חח"י
 

DetailsD

New member
שוב, תתמקד.

מה לא בטיחותי? פיצול הנקודה בקיר או ההחלפה מ 16 ל 20?
וכשזה 16 זה כן בטיחותי?

אני שואל שאתה מאוד ספציפית, האם יש בעיה כלשהי להחליף מ 16 ל 20 את המפסק הספציפי, כאשר כל הדירה היא 25X3.
 

dselec10

New member
גם וגם ! חשמלאי טוב עושה חישוב...

גם וגם ! חשמלאי טוב עושה חישוב... ממוצע סטטיסטי של צרכנים שאתה מפעיל על כל פאזה ולפי זה הוא קובע איזה ממט לשים 16 או 25 .
אם הוספתה אטמור 4500 ןןאט זה לבד 20 אמפר לבד וצרכנים אחרים על אותו קו כבר יכולים להוסיף עוד 5-10 אמפר ו אז בלגן.
אני חוזר אתה חייב לדעת מה יש על כל פאזה ופאזה ולאמור לנו .
אם תגיד לי שעל הפאזה אחרת אתה מחבר דוד חשמל רק החורך ולא מפעיל אותו ביחד עם האטמור שם אטמור שם
ותוסיף מפסק בורר .
אתה יכול גם לשים מערכת אוטו מטית שאתה מפעיל אטמור הדוד חשמל ךא יעבוד או להפך .
SORRY אין אפשרות לעקוף ואסור ...את הבעיה עלידי משחקים ץ
אני איש אלקטרוניקה וותיק ולי יש מערכת אתרעה בתכנון שלי ש מפעיל התראה בכל הבית כאשר יש סכנה לזרם יתר בפאזה מסוימת . אני לא מוכו בשום פנים להכנס לבלגן של שריפה חשמלית בבית יש מלא מקרים בחדשות של שריפות ובבנין אתה יכול לשרוף את השכנים ו או את הבית שלהם .

לא אתה לא קורא לחשמלאי שיעשה חלוקה מחדש ? כמה זה יעלה לך ?
 

רוני1955

Active member
תעשה לכולנו טובה

מצד אחד אתה כותב שאתה לא מומחה, ומצד שני אומר מה מותר ומה אסור.
תרגיע.
 

dselec10

New member
צודק ! אני מרים ידיים . תנסה אתה להציל או

צודק ! אני מרים ידיים . תנסה אתה להציל אותו ולהסביר לו שאחד ועוד אחד זה 2 !
 

dselec10

New member
מה אתה רוצה ? בקשתה להרגיע .. אני רגוע ולא עו

מה אתה רוצה ? בקשתה להרגיע .. קבלתי אני רגוע ולא עונה לו יותר . אתה תעזור לו ובהצלחה .
 

שלמה163

New member
כנס .....

השאלה שלך לא ממש ברורה , אבל לפי הבנתי כניראה שהאטמור והמזגן המיני מרכזי ( שהוא לא ממש קטן ) יושבים על אותה פאזה , ולכן קופץ לך הבלוק התלת פאזי , שהחשמלאי שלך יבדוק אם זה על אותה פאזה , ואם לא שיפריד או שיבנה מעגל נפרד לאטמור , למפסק של 20 אמפר צריך להיות עובי חוטים של 4 ממ"ר ולא 2.5 , אך די לחשב בדיוק מה הזרם של שני הצרכנים הללו אתה צריך לתת לנו נתונים של הספק המזגן והספק האטמור .
 

רוברט מ

New member
החלפת מפסק

אם אתה רוצה להחליף מא"ז אז צריך להחליף גם את הגידים לקוטר המתאים

16אמפר =2.5 ממ"ר
20אמפר =4 ממ"ר
 