רבה
, להלן כל הנתונים שביקשת:
להלן הפרטים הטכניים בנוגע למזגן, מצ"ב גם כקובץ.
http://air.electra-ecp.co.il/?CategoryID=2034&ArticleID=4695
BTU כ 41,000
הספק כ 3400 וואט
זרם עבודה 3X9
בנוגע לאטמור, מדובר בדגם 905 תלת פאזי, הדגם של 15kW, להלן המפרט:
http://www.atmor.co.il/uploads/file/166096B-Atmor905-Manua-Rv10.pdf
אגב, ממנו אני מבין שהוא עצמו דורש כבל של 4 מ"מ, לא? (כתבת שבהחלט יספיקו 2.5 אם הו אתלת פאזי)
שאלות, ברשותך:
1. המזגן עצמו דורש נקודה תלת פאזית?
(אני חושב שהחשמלאי שפיתל את הנקודה אמר שהוא משתמש בשתי פאזות בלבד, למרות שיתכן שהתכוון למזגן השני).
2. האם אסור לפצל נקודה תלת פאזית? האם מותר? האם זה תלוי בצרכנים המחוברים?
חשוב לי לדעת מה מותר/אסור מבחינה בטיחותית, לא מה מומלץ מבחינת צריכה אופטימלית וכו'.
שאלתי חשמלאי נוסף וגם את הטכנאי של אלקטרה, והם אמרו שזה לא הכי מומלץ, אבל זה לא משהוא אסור או מסוכן, האמנם?
3. רציתי במקום לפצל את הנקודה ליצור נקודה תלת פאזית חדשה מהלוח,
אבל כל הכבילה מהלוח עד למסתור הכביסה צריכים היו להיות חיצוניים ואת זה ממש לא רציתי (וגם לא נשמע לי הכי בטיחותי),
האם היתה לי אופציה אחרת?
4. לפי הנתונים שציינתי, כמה אמפר צורך המזגן? האם זה קבוע או משתנה? (למעט בהפעלה שהצריכה לזמן קצר גבוהה).
5. בנוגע לאטמור, 15 קילו וואט זו הצריכה המקסימלית שלו בחורף בימי קור קיצוניים,
לפי הסברי החברה (שאינה אובייקטיבים) בממוצע הצריכה הוא 3-5 אמפר, האם הגיוני?
ובמיוחד בקיץ, ובטח ובטח כאשר משתמשים במים לאחר שהדוד כבר דלק, אז הצריכה היא מינימלית.
איך בכלל אני אמור להתייחס למכשיר כזה, שעל הנייר הוא צרכן חשמל מאוד גדול,
אבל בשימוש הממוצע כנראה הרבה פחות?
6. בשורה התחתונה, המזגן והאטמור התלת פאזי מחוברים לאותה נקודה בלוח החשמל, שהיא 16 אמפר עם כבלים של 2.5 מ"מ.
האם החיבור הזה (עוד לפני החלפה ל 20 אמפר) היא תקינה ובטיחותית? (חשוב לי בעיקר נושא הבטיחות)
7. אם אחליף ל 20 אמפר, האם זה יהיה תקין ובטיחותי?
הבנתי ש 2.5 מ"מ הם בסדר למזגן, וכתבת שאטמור פלת פאזי גם 2.5 מ"מ בסדר, למרות שבלינק שציינתי כתוב 4 מ"מ,
ובנוסף כתבו קודם לכן ש 20 אמפר דורש 4 מ"מ בלי קשר לצרכנים המחוברים.
רבה