הארקת יסוד

הארקת יסוד

הגעתי לבית קרקע שנזקק להגדלת חיבור ל 3x40A בבדיקה נמצא כי :
1. לפי היתר בנייה רשום כי הבית הישן נהרס ונבנה בית חדש למגורים צמוד קרקע בן 2 קומות .
2. כשבנו את הבית מחדש לא ביצעו הארקת יסוד (אין כלונסאות).
3. המונה הוזז ע"י החשמלאי שעשה את כל עבודות החשמל .

שאלתי האם היה חייב בארקת יסוד בגלל היותו בית חדש נבנה ב 2010 (כרגע מחובר להארקת מים) אם כן מה עושים במקרה כזה לביקורת חח"י .
לגבי שינוי מיקום המונה חח"י תטיל עליהם קנס כספי .
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
חייב ארקת יסוד עפ"י חוק החשמל

אולם מאחר ולא נעשתה במקור פנה ליעוץ עם הבודק האזורי בחח"י,

לרוב הפתרון יהיה חציבה ותפיסת ברזל בנין בתוספת אלקטרודות,
מערכת המים לא יכולה להחשב כארקה בשום מקרה
 
מוסיף לדברי רשר

חצוב בבטון הקירות החיצוניים ב- 4 פינות הבית וחשוף את ברזל היציקה.

בצע קריאת לופ טסטר לברזלים עד שתמצא את זה שנותן לך את התוצאה הקטנה ביותר.

רתך חתיכות פלח ברזל מגלוון ל- 4 הברזלים שחשפת וכסה אותם בקופסאות 10X10 שעליהן יכתב 'הארקת יסוד'.

התחבר לפלח עם התוצאה הנמוכה ביותר בעזרת נחושת 25 ממ"ר (עם נעל כבל + בורג), והבא אותה עד ללוח החשמל של הבית, או לחילופין חשוף ברזל יציקה עם תוצאה טובה באזור הלוח (אם אפשרי), ורתך אליו פלח כנאמר לעיל.

חבר את הנחושת 25 (או את הפלח) לפס השוואת פוטנציאלים 7 ברגים, וקח מוליך הארקה 10 ממ"ר מפס זה אל הלוח. בפס השוואה זה יתבצע גם איפוס.

כעת יש לך לכאורה הארקת יסוד תקנית, ותוכל לעבור ביקורת.

בתכל'ס, ברור שזה לא הארקה איכותית כמו הארקת יסוד עם טבעת והכל, אבל אם התוצאה טובה זה לא משנה כל כך.

בהצלחה.
 

יקי30

New member
פתרון צולע

מאחר ואין לך פוטניצאל אחיד ויחיד בבית,
אם כבר הצעת לחשוף ברזל זיון ב4 פינות אז לחברן
גם התוצאה טובה יותר וגם יש פוטניצאל אחיד בבית
 
הבעיה שאין אפשרות ליצור

כלוב פרדיי כי לא תיהיה טבעת גישור סגורה כי הבית צמוד לבית אחר . לכן הארקת יסוד עדיפה
מה גם שאין כלונסאות אם זה היה כל כך נכון למה לשלם יותר על הארקת יסוד אפשר לחפף .
גם הארקת מים ייתן תוצאה טובה אז מה לעשות הארקת מים ? לא .
חשבתי על הארקה אופקית היקפית גם אין סגירת טבעת הגישור בקיצור חשמלאי ... העיקר לקחת תשלום
אני אתייעץ עם חח"י נראה מה תשובתם
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
מה תעשה אם הבודק ינתק את המים?

הכוונה יפתח את החיבורים מהפה"פ לצורך בדיקה אמיתית ויגלה שאין התנגדות מספקת - הוא פשוט ישאיר את הלקוח ללא חשמל ואתה תעמוד עם חצי כספך בידי הלקוח שלא רק לא ישלם אלא אם הוא קשוח הוא גם יתבע אותך,,,

ארקה זה לא המקום לשחק ברמאות כי קל לגלות את האמת והחשמלאי חתום על הזמנת החיבור

לגבי בית דו משפחתי - הפתרון פשוט לבצע טבעת פתוחה ע"י גישור 4 נקודות הקפיות עם 3 קטעי כבל ואם יש צורך כל 10 מטר קישור נוסף ליסוד, חשמלאי שטומן קו הזנה יכול בשעה טרקטור ו 300 ש"ח חומר לגמור את כל הסיפור ולקבל ארקה מעולה,
 
היהפך אני בכלל לא מעוניין בחיפופים

ולא ברמאות השאלה האם אפשר ליצור טבעת גישור אבל פתוחה ראה שירשור
או העיקר להגיע לLT נדרש ? (שזה לא בעייה )
 

צפוני

New member
לא בטוח !

יתכן שחח"י לא יאלצו אותך לחבר הארקת יסוד אלא יסתפקו בחיבור הקיים לצנרת המתכתית וידרשו לסמן בתווית על הלוח כי ההגנה היחידה היא ממסר הפחת .
המפתח הוא הבודק האזורי כפי שהמליץ רשר.
איזה ערכים קבלת ללולאת התקלה?
 
השבוע כשבדקתי LT הייתה בעייה

אין אפשרות למדוד כי יש מתח זר 50V ולא נותן קריאה .גם אין חיבור להארקת מים הדייר אמר שחיברו רק לאלקטרודה כי החשמלאי אמר לו שזה הכי טוב .
הבית עוד לא עבר לבעלות הלקוח לכן אין אפשרות לחפור יותר מדי במערכת אבל אין ספק שיש בעייה .
השבוע יש פגישה עם חח"י אדווח על תוצאותיה .
דרך אגב בודק חח"י מאיזור אחר אמר כי חובה בהארקת יסוד הראתי לו היתר כי הבית נבנה כחדש לפני שנתיים .
הוא טוען שאני אדרש בהארקת יסוד ולא יחברו לי חשמל או אם אפשר לבצע הארקה היקפית אך יש בעייה מסביב כל הבית יש ריצוף שיש .
נשמע מה יהיה בפגישה ואעדכן
 
למעלה