דעה של מקצוען

דעה של מקצוען

מזגן שצורך 13.5 אמפר מקפיץ את הח"א של 10 A , החשמלאי החליף את הח"א ל 16 אמפר דגם C
הישן היה דגם B , החוטים של המזגן 1.5 . האם הדבר תקין מבחינת החוק.?
 

יקי30

New member
אני לא מומחה

אבל זה לא חוקי
חוץ מזה אני הייתיי בודק איך עד עכשיו המפסק לא קפץ,אולי יש בעייה במזגן?
 

רשר

Well-known member
מנהל
צריך להחליף את החוטים ל 2,5 ממ"ר כדי להשלים את ההגנה המלאה

16A אינו מגן על חוט 1,5 מפני עומס יתר ויאפשר לו להתחמם ולגרום נזק לבידוד, רק אחר-כך כשהנזק כבר קיים אולי יהיה קצר והמאמ"ת ישמח לטפל בו ע"H ניתוק,
 