דוד חשמלי קופץ

דוד חשמלי קופץ

עברנו לא מזמן לדירה שכורה בה דוד חשמלי מהיר. אחרי רבע שעה שהוא דולק הוא מקפיץ את הפיוז. הפיוז שלו דרך אגב הוא רק בשבילו ולא מחובר עוד משהו. מה צריך לעשות כדי שזה ייפסק?
 
כמה שאלות לפני הכול

א.כמה אמפר רשום על המא"ז(פיוז) הראשי? ב.כמה אמפר על רשום על המא"ז שאליו מחובר הדוד? ג.אם אתה מפעיל מכשירי חשמל "זוללים"(קומקום חשמלי מכונת כביסה תנור וכוכ)במקביל לדוד?
 

lekner

New member
אם הוא מקפיץ את הראשי

יש בעית עומס כללי אם הוא מקפיץ רק את ההגנה שלו יש לבדוק צריכה
 

lekner

New member
זה תלוי בגוף החימום 2000 אמפר

יכול לעבוד על 10 אמפר 2500 צריך הגנה של 16 אמפר במידה ויש לך 10 אמפר מומלץ להחליף ל 16 אך יש צורך להחליף את המוליכים ל 2.5 מ"מ במידה והדוד עבד אז יתכן ויש קצר בגוף החימום מומלץ להביא חשמלאי לבדוק צריכה או במידה ויש לך צבת אמפרמטר תוכל לבדוק לבד יש גם אפשרות לבדוק צריכה עם רב מודד סטנדרטי אך לא מומלץ כי צריך לפרק את המוליך
 
למעלה