בעיה בלד צמוד תקרה

selnekav

New member
בעיה בלד צמוד תקרה

שלום,
החלפתי גוף תאורה צמוד תקרה לגוף מתכתי שמורכב משלושה פסי לד של 18W
לאחר יום של פעולה תקינה החלטתי שהאור חזק מדי ולכן הורדתי את המפסק הראשי של המטבח, עליתי על סולם ופירקתי את פס הלד האמצעי כך שנשארו שני פסים. ברגע שנגעתי בגוף התאורה הפחת קפץ.
לא הצלחתי להבין את הסיבה לכך אבל הרמתי חזרה את המפסק הראשי והתאורה חזרה לפעול במצב של שני פסים.

כעבור כמה שעות פתאום קפץ שוב הפחת ולא הצלחתי להרים אותו חזרה ( כל פעם הוא קפץ שוב )
לכן ניתקתי את כבל הארקה שמחובר לגוף התאורה ומאז זה עובד ללא בעיה
כמובן שזה מצב לא טוב כי הארקה לא מחוברת.

1) האם זה הגיוני שגוף התאורה לא יכול לפעול כשאשר מנתקים את אחד הפסים ?
2) ייתכן שחיברתי את האפס והפאזה הפוך האם זה יכול לגרום לזליגה ?

תודה רבה לעונים
 

ב1ל1ו1

New member
יש מומחים ממני. לי נראה שכשניתקת אז חוטי החיבור הפכו חפשיים

ואחד מהם נוגע בגוף תאורה.
זה לא קפץ בגלל שאותה שניה נגעת בגוף התאורה אלא שהחוט נגע רגעית בגוף והתנתק ואז שוב נגע באופן קבוע.
מזלך שהפחת תקין.
כנראה שלהוריד את הפס יוצר מצב מסוכן.
יש תו תקן לגוף התאורה? אם כן ואם לא זה ממש גרוע.
כרגע יש לך מתח חשוף - סכנה גדולה. ⚠⚠⚠
באדיבות קבוצת עזרה www.facebook.com/groups/mekarerim
 

eliahu511

New member
תאורת לד

הגוף אינו איכותי וללא תקן.ניתן להתאים גוף תאורה למטבח איכותי ביותר

''אנרגיה ירוקה וחסכון בחשמל '' בפייסבוק
 