בדיקת ממסרי פחת

היי,
בצעתי בדיקה (באמצעות מכשיר לבדיקת ממסרי פחת) למספר ממסרי פחת מתוצרת סינית (עם תו תקן ישראלי).
ומתברר שהפחתים קופצים ב 20-22mA.
לעומת זאת, בבדיקה שעשיתי לממסר פחת של חברת SIEMENS
הקפיצה הייתה ב 27-30mA.
מה דעתכם?
בודק חברת חשמל ששאלתי אותו אומר שדווקא זה טוב שהוא קופץ לפני 30mA.
לדעתי (ותקנו אותי אם אני טועה), זה לא תקין בכלל,
מכיוון שבבידוד גבולי הממסר יקפוץ שלא לצורך,
ובכלל אם קבעו תקן ל 30mA, זה הזרם שהוא אמור לקפוץ ולא לפני!.

מה דעתכם?
 

רשר

Well-known member
מנהל
בארה"ב מקובל פחת 5mA אך לא כראשי

מכאן שזה תלוי בתכנון המתקן,
ככלל עדיף לוותר על פחת ראשי ולפצל למספר ממסרים,

האם הבדיקה נערכה ללא מעגלים מחוברים לממסר כדי למנוע שגיאה הנובעת מצרכן דולף?

מהנסיון שלי עם חלק מהיצרנים מסין ל CHINT מוצרים טובים מאוד בעוד יש בשוק מוצרים של יצרן אחר ברמה נמוכה יותר,
הגדרה נמוכה אינה ברמת זבל - זה כבר לא מגיע לארץ
 