בדיקת ממסרי פחת
היי,
בצעתי בדיקה (באמצעות מכשיר לבדיקת ממסרי פחת) למספר ממסרי פחת מתוצרת סינית (עם תו תקן ישראלי).
ומתברר שהפחתים קופצים ב 20-22mA.
לעומת זאת, בבדיקה שעשיתי לממסר פחת של חברת SIEMENS
הקפיצה הייתה ב 27-30mA.
מה דעתכם?
בודק חברת חשמל ששאלתי אותו אומר שדווקא זה טוב שהוא קופץ לפני 30mA.
לדעתי (ותקנו אותי אם אני טועה), זה לא תקין בכלל,
מכיוון שבבידוד גבולי הממסר יקפוץ שלא לצורך,
ובכלל אם קבעו תקן ל 30mA, זה הזרם שהוא אמור לקפוץ ולא לפני!.
מה דעתכם?