בדיקת הארקה בדירה

MultiPlus

New member
בדיקת הארקה בדירה

אני רוצה להזמין חשמלאי שיבוא לבדוק הארקה בדירה.
חשמלאי אחד שהתקשרתי אמר שהוא מגיע רק עם התקע בדיקה, עובר שקעים ובודק.
חשמלאי שני אמר שבודק בארון חשמל את החיבורים.

מה אני אמור לדרוש מהם שיבדקו? מהי הבדיקה ה״סטנדרטית״ שעושים?
התופעה היא שלפעמים יש חשמול(כמו חשמל סטטי שנפרק) כשנוגעים בזרם מים בברז.
 

רשר

Well-known member
מנהל
LT - לופטסטר. מכשיר שבודק את מעגל הארקה

ונותן מספר התנגדות באום
ההתנגדות צריכה להתאים: לנתיך הראשי של הדירה ולהיות מתחת ל:

25A _ אום1.91
40A. _ אום1.12
 

MultiPlus

New member
תודה, עוד שאלה ברשותך

סתם לידע כללי, הלופטסטר בודק התנגדות בין הפאזה לאדמה?
לכן רוצים שהעכבה תהיה נמוכה כדי שבזמן תקלה הזרם יזרום להתנגדות הנמוכה ביותר=אדמה?
 
פזה לא יכול להיות

כי המודד ישרף . יש מתח בקצוות

אולי היתנגדות בין הארקה והאפס . זו רק השארה
מעניין גם אותי ההסבר
 

רשר

Well-known member
מנהל
LT מבצע 2 מדידות: 1 איפוס, 2 מדידה

1 איפוס ההתנגדות של מעגל פזה-אפס
2 מדידת התנגדות פזה ארקה
כאשר התוצאה היא כמובן מעגל הארקה מהשנאי עד לנקודת המדידה דרך האדמה או מוליך PEN,
ככל שההתנגדות נמוכה יותר הזרם לארקה יהיה גבוה יותר ולכן ההגנה תנתק את הסיכון מהר יותר
חלק ממכשירי LT מציגים גם את זרם הקצר הצפוי במעגל
 

aeshet

New member
ארקה

הכרתי חשמלאי זקן שהיה מקצר פאזה לאדמה אם קפץ הראשי היה קובע תקינות
 
אני הכרתי גנב . נו אז מה

זה שיטות מהימים ההם . עוד לפני המצאת הפחת בדיקת הארקה
עים מנורה 100ש' גם הייתה בדיקה
 

aeshet

New member
הארקה

קרמר הוט היה מהסוג שלך
שעלה עשן מהטלויזיה החלפת את כל החלקים בסיבה
 

רשר

Well-known member
מנהל
תיקון טעות - התנגדות LT לבית תלוי גודל המאמ"ת הכי גדול בלוח

נניח הראשי 25A והנתיך הגדול ביותר אחריו מגן על מזגן 20A ההתנגדות תהיה לפי 20A משמע נמוכה מהראשי בגלל שהלוח הביתי חייב להיות מחומר מבודד
לכן ההתנגדות הנדרשת תהיה פחות מ 2,5 אום
ואם הגדול ביותר 16A ההתנגדות פחות מ 3,1 אום
 