אכן, הדרישות השתנו ומשתנות אחת לכמה שבועות
1) חובה על יצרן הדלת להגיע לבדיקה של הדלת שלו, אשר מותקנת בדרך-כלל ע"י קבלן השלד, מתמלאת בטיח, טיט וצבע, נדפקת מכל כיוון כיוון שהממ,ד משמש כמחסן במהלך הבניה, כמעט לכל בעלי המקצוע שגם משתמשים במברג כדי לפתוח את הדלת כי אין ידית... הבדיקה כוללת כיוון הצירים, כיוון הסגירה וחוזק הנעילה ללא טריקה. רק לאחר שיצרן הדלת ביצע את הבדיקה, כיוון את הדלת, הרכיב וחיזק את הידית ודאג שיש לה תושבות אוטמות בשני צידיה, הוא רשאי להדביק את מדבקת הבדיקה ותו התקן, המהווים אסמכתא לחברה הבודקת את אטימות הממ"ד לתקינות הדלת. 2) חובה דומה חלה על מתקין חלון האלומיניום אשר חייב לשים מדבקת תקן רק לאחר שבדק כי החלון נסגר כראוי ונפתח כראוי ללא הפעלת כח. 3) חובה שבממ"ד הקירות יהיו מכוסים ב-5 מ"מ בלבד(!) של שליכט בגר וצבע. 4) ברשימת הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס 4 יש 2 בדיקות בממ"ד: > בדיקת עובי ציפוי על הקירות והתקרה ; > בדיקת אטימות ממ"ד. על 2 הבדיקות האלה משלמים לפני קבלת היתר הבניה במסגרת הדרישות של הועדה להביא הסכם חתום עם חברת בדיקות שבודקת גם את יציקות הבטון שמבוצעות במבנה. את תוצאות הבדיקות של הממ"ד (איטום וציפוי) + אישור יצרן הדלת וחלון הפלדה + אשור יצרן חלון האלומיניום, נדרשים להביא לנציג הג"א במקומות בהם הם עומדים על-כך שהם יבדקו את הממ"ד (מחוז הדרום למשל) ו/או למפקח מטעם ועדת בנין ערים שנתנה את היתר הבניה, כחלק מהתנאים והאישורים הנדרשים לקבלת טופס 4. בנוסף*, נכון מיוני שנה זו: לממ"ד יש להתקין צינור 8" אחד הפונה לחוץ בגובה של כ-2.20 מ' מהרצפה ; צינור 4" נוסף בגובה 1.90 ס"מ מהרצפה על קיר פנימי אחד במרחק שלא יעלה על 1 מ' מהפינה ; תוספת של צינור 4" בגובה 1.5 מ' , אף הוא על קיר פנימי אחר במרחק שלא יעלה על 1 מ' מהפינה. * הנ"ל נכון למי שקיבל היתר הכולל דרישות אלה... כל המידע בדוק ליום 20.12.09