ישירות לא ניתן למדוד
אלא אם יודעים היכן הזליגה ובתנאי שהיא יחידה, לכן המדידה תהיה ע"י מדידת הזרם בפזה ובאפס וחיסור הפזה מהאפס התוצאה היא הזליגה, אחלה תאוריה אבל באופן מעשי מדובר במדידת זרם מאוד נמוך ביחס לזרם המעגל ובתנאי שטח ניתן למדוד רק ע"י רב מודד ממוחשב (יקר ומיותר), שיטה נוספת היא בעזרת תיבת נגדים לבדיקת ממסר פחת, אם למשל הוא מנתק עם נגד שמזרים 5 מיליאמפר ניתן להסיק שיש זליגה של כ 25 מיליאמפר, כמובן שצריך לבדוק את הממסר לפני שבודקים מעגלים. השיטה המעשית היא ע"י "מגר" במתח 500VDC את רמת הבידוד ומקבלים את התוצאה במגהאום שכמובן ניתן להפוך למיליאמפר ע"י חישוב.