איטום מרתף...

shronavi

New member
איטום מרתף...

אנחנו מתחילים רצפת מרתף, אבל יש לנו התלבטות לגביי האיטום... הקבלן נותן לנו איטום ריצפה של קלקר 20 סמ' מעל ניילון ומעל בטון 20 סמ'. את ה קירות בציפוי זפת קר. עומק המרתף מתחת לאדמה 1.60מ' ובולט אל מעל האדמה 1.00 מ'. השאלה אם זה מספיק או צריך איטום רציני יותר.
 

גרזנית

New member
לדעתי לא מספיק

מה שאנחנו עשינו זה: ניילון בטון רזה יריעות ביטומניות 2 שכבות כשהן עולות כרולקה על התבנית בטון רזה תפסנות את הקירות אח"כ יצפו ביריעות ביטומניות שיולחמו מעל היריעות של הבסיס (כמו בריכה)
 
הקלקר והניילון לא קשורים לאיטום

צריך לצקת את הרצפה על גבי יריעות ביטומניות שבולטות מהרצפה החוצה ולאחר יציקת הקירות מרימים את החלקים הבולטים ומדביקים אותם לקירות , על הקירות מבצעים איטום ומכסים בקלקר למניעת פיגיעה באיטום . האיטום לא שייך לעבודת הקבלן שלד , לזה יש להביא קבלן איטום .
 

בינא

Member
shronavi לא כתב/ה איזה קרקע יש להם...

לכן לא יהיה נכון להמליץ על שיטת איטום מסויימת או לקבוע ששיטת האיטום של הקבלן שלהם אינה טובה מספיק... קל-קר מעל ניילון מהווה בידוד...לא איטום. לכן לא ברור לגמרי אם בכלל מבוצע איטום אצל shronavi. עקרונית, לכל סוג קרקע יש לבצע הכנות אחרות וגם שיטות האיטום יכולות להיות שונות, אבל כל השיטות אמורות למנוע חדירת מים בלחץ דרך חורים או סדקים שעשויים להיווצר בבטון בתהליך היציקה או היבוש שלו.
 

shronavi

New member
סוג האדמה היא לס

וכפי שאמרתי לפני כן ,עומק המרתף מתחת לאדמה הוא 1.30 מ'
 

גרזנית

New member
המלצה קטנה בנושא לס

תעשו החלפת קרקע "לפי הספר" גם באיזור השבילים והמשטחים היצוקים. האדמה הזו מתנפחת ותהיה לכם סדיקה והתרוממות אם לא תעשו ביסוס כמו שצריך לכל האלמנטים היצוקים
 

בינא

Member
עכשיו שאנחנו יודעים שהקרקעהיא לס...

חסר לנו הנתונים החשובים הבאים: 1) האם שטח המרתף הוא כשטח קומת הקרקע או רק חלק משטחו? 2) האם תוכננו כלונסאות למרתף הזה וקורות יסוד מתחת לרצפתו? התשובות חשובות להבנת מה שהקבלן מציע ומה צריך לעשות... שאלות נוספות להבנה מלאה: 3) האם אתם בונים ללא מפקח? 4) מה מראה תוכנית הקונסטרוקציה? מה דרישותיה הכתובת לאיטום? 5) אין לכם מהנדס/קונסטרוקטור כדי לקבל ממנו את הדרישות לבצוע האיטומים הנכונים ואת ההפרדות הנכונות מהקרקע?
 

shronavi

New member
תשובות לניבא

שטח המרתף הוא 47מ"ר שהוא חלק קטן מהבית. תוכננו כלונסאות למרתף והן כבר קימות כמו כן הכינו את הקונסטרוקציה של הקורות יסוד אך טרם יצקו. אנו ללא מפקח בניה אך בעלי כל הזמן שם ובהתיעצות עם בעלי מקצוע. הקבלן שלנו מבצע את תוכנית האיטום לפי דרישות המהנדסת אחד לאחד פלוס תוספות. המרתף שלנו חפור כ - 1.5 מטר מתחת לגובה קרקע,הקבלן מישר את הקרקע ועל זה מניח קלקר של 25 ס"מ עם יריעת נילון על כול הקלקר ומעל כל זה תהיה יציקת בטון של 25-30 ס"מ,בקירות יהיה איטום של יריעות זפת או יריעות ביטומניות עד לגובה של 15-20 ס"מ מתחת לגובה חלון מרתף,מעל גובה קרקע הקיר של המרתף בולט בין 1מטר לבין 1.15 מטר. בכוונתי להוסיף "פס כימי"מתחת לקירות מרתף וכמו כן אולי לבצע "תעלת רנז"(חצץ ומעל זה צינור מצופה ומחורר ומעל זה שוב חצץ עם שיפוע לברכת הביוב שיש בו משאבה טבולה). אשמח לתגובות נוספות.
 

בינא

Member
לפי מה שכתבת, בטוח שיכנסו מים למרתף...

בעיקר עם הסיפור של "תעלת רנז" ומשאבה טבולה בביוב... לא ברור לי מי תכנן לכם אבל בתכנון מרתפים הוא לא מבין כלום. תוסיפי לזה את בעלך, שעם כל הכבוד לזה שהוא נמצא שם כל היום ואפילו "מתיעץ" עם בעלי מקצוע, אינו מבין שום דבר בבניה ובטח שלא באיטום מרתפים... ותקבלי מצב בו תהיה לך קבוצת אנשים נכבדה, אליה תוכלי לבוא בטענות בקרות המקרה, כאשר המרתף יוצף, או במי גשמים או במי ביוב... עם כל הכבוד, האיטום חייב לכלול גם את תחתית הרצפה של המרתף ואם המתכננים לא תכננו כך, עדיף לפנות ליועץ איטום או לקבלן איטום עם תעודות שיפתור לכם את הבעיה כמו שצריך. אם יש לכם שירותים במרתף עדיף שתשתמשו ב"סילוקית" ולא בבריכת ביוב עם משאבה טבולה...לפחות תבטיחו בכך שהמרתף לא יוצפ במי ביוב כי ל"סילוקית" מרכיבים שסתום אל-חוזר...
 
תוסיפו על הקיר

סולם ניירוסטה ותקבלו אחלה בריכת שחיה.........
 

בינא

Member
מציעים לחזור למתכננים = אדריכל+מהנדס

כי הם אחראים על תכנון המבנה ולדרוש מהם תכנון הכולל פרטי בצוע לאיטום של מהנדס איטום או בהתיעצות עם חברת איטום שנותנת 10 שנים אחריות ויכולה להשתתף בתכנון האיטום.
 