תקלה משונה בחשמל

4Z7GBA

New member
תקלה משונה בחשמל

יש לי בחדר שני מחשבים שמחוברים ל ups 900 וואט (רוב הזמן עובד רק מחשב אחד)
ה ups מחובר לשקע חשמל שהוא משותף עם עוד שני שקעים
שלא מחובר אליהם כלום ומעגל תאורה 120 וואט
כל זה יושב על חצי אוטומט של 16 אמפר עם חוט 1 ממ

בחדר יש גם מזגן 2 כוח שיושב על קו משלו עם חצי אוטומט 16 אמפר


שהמזגן עובד והמדחס נגנס לפעולה
גם ה ups נכנס לפעולה ומעלה את המתח


בעיה ראשונה
מידי פעם לא תמיד כל האורות בבית מהבהבים לשניה והמחשבים או מסכים שלא מחוברים ל ups נכבים

(החיבור לבית הוא 40 אמפר וזה קורה גם במשיכה של 12 אמפר סך הכל)

בעיה שניה היא
שהשקע שאליו מחובר ה ups כל הזמן נשרף ולוקח איתו את התקע
אז אני מחליף ואחרי חודשיים שוב

בדקתי אם יש חוטים שלא תפוסים טוב
אין
הכל מחובר בצורה תקינה בכל הקופסאות עד הלוח

חשמלאי שהיה כאן בדק את החיבורים גם כן
ולא מצא משהו לא תקין

מה יכול לגרום לשקע כל הזמן להשרף
 

רוני1955

Active member
אתה בטוח בנתונים?

חוט 1 מ"מ הוא דק מדי לזרם כזה. זה מקור הבעיות שלך. ל 10 אמפר צריך לפחות 1.5 מ"מ, וליותר מזה 2.5
 

רשר

Well-known member
מנהל
רדיו זה תחביב מסוכן למערכת החשמל

יש במערכת שלך הרבה אלקטרוניקה שכנראה מיצרת הרמוניות גבוהות שמעמיסות על מערכת החשמל וגורמות לזרם יתר שאינו נראה אך מחמם היטב את החוט המסכן של 1 ממ"ר,
לכן שפר את המערכת מבחינת חיווט וכן נסה להוריד הרמוניות,

רוב הסכויים שהמגע שנשרף ראשון הנו האפס - זה האישור לניתוח הבעיה
 

4Z7GBA

New member
החוט הוא 1.5

מה שרשמתי מקודם היה טעות

לגבי החשמל
רשמתי שמה שמחובר ל ups זה שני מחשבים
שרוב הזמן רק אחד עובר כלומר 350 וואט לא יותר

אכן האפס זה מה נשרף כל הזמן

הדבר יחיד שאולי קשור לזה
זה שהמדחס של המזגן מתחיל לעבוד

גם ה ups מתחיל לעלות את החשמל


האם זה יכול לגרום לזה ?
 

4Z7GBA

New member
אין כיוון מה זה יכול להיות



 

רשר

Well-known member
מנהל
קיבלת את כל המידע הנחוץ

עכשיו נסה לפתור את החידה עם מסנן הרמוניות או ציוד אלקטרוני משופר,
שינוי ע"י קו חשמל נפרד יכול לעזור כך שלא כולם על אותו הקו
 
למעלה