תלת פאזי

שלומסקי

New member
תלת פאזי

אני גר בבית דו משפחתי ויש לי תלת פאזי של 25 אמפר.
במה כרוך מעבר לתלת פאזי של 40 אמפר ?
מה עובי הכבל חשמל שצריך להיות בין הפילר לארון חשמל ?
 
תגובה

בשביל להגדיל לתלת פאזי 40 אתה צריך רק להחליף את המא"ז הראשי ל-3X40 ולעבור ביקורת ח"ח.

שטח החתך הנדרש מהמוליכים שמזינים את הלוח הוא 10 ממ"ר, אבל אם כבר יש לך תלת פאזי בבית אין לך פחות מ-10 בכל מקרה.

על מנת לעבור את הביקורת על הבית שלך לעמוד בתקן, בחוק החשמל ובדרישות ח"ח.

חשמלאי צריך לבדוק את הבית לפני הביקור כדי לוודא שהכל תקין, ואם לא - לתקן.

בהצלחה.
 
יכול להגיד לך את המחיר שלי

בדיקה לפני הביקורת - 300
הזמנת והעברת ביקורת ח"ח - 1000
החלפת מפסק ראשי - 350
לא כולל מע"מ.
יתר הדברים לפי ממצאי הביקורת.
 