שעון שבת למזגן

susita7

New member
שעון שבת למזגן

שעון שבת דיגיטלי עם המפרט הבא:
Load capacity: resistive load 16A/250Vac
Lagging load: 10A/250Vac
Lamp load:2000w
האם ניתן להשתמש למזגן 3.5 כ"ס חד פאזי?
אם אני מבין נכון מה שמעניין אותי זה הLagging load והוא נמוך מדי. הבעיה שאין לי בלוח מקום למגען. האם יש שעוני שבת שעומדים בזרמים גבוהים יותר? יש המלצה לשעון מסוים?
תודה רבה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם יש מקום ל 2 מודולים- 34 מ"מ יש שעון וממסר במודול יחיד

את 2 מגעי הממסר מחברים במקביל
 

רשר

Well-known member
מנהל
לדוגמה



 

susita7

New member
נחמד. מה זה מגען מודולרי?

יש לי מגען שתופס בערך פי 3 מקום. מה ההבדל ביניהם?
 

susita7

New member
איזה מגען לקנות?

איזה מגען אני צריך לקנות?
המזגן שלי הוא חד פאזי. אני צריך AC3? כמה זרם מקסימלי?
 

רשר

Well-known member
מנהל
כמו בתמונה, לכן קיבלת יעוץ לחבר את 2 המגעים יחד

AC3 הנו התנעה קשה וארוכה יחסית,
המגען המודולרי הנו AC1 20A לכל מגע לכן ביחד הם יעמדו בהתנעה של מזגן 3HP חד פזי,
בגדול מדובר בכמות ההתנעות שהמגען יעמוד בהן,
מאחר ושעון שבת מפעיל מזגן 3 פעמים ביום וירידת הכמות תהיה כ 70% מהמתוכנן כ 50K התנעות יוצא אורך חיים כ 13 שנה
 