בס"ד ע"פ חוק החשמל צריך לדאוג שבשעת קצר פאזי למכשיר המתח עליו לא יהיה יותר מ50V איך עושים זאת?(חוץ מההגנן\ות שקופצות ומפסיקות את החשמל )
 

רשר

Well-known member
מנהל
בסוגריים שלך יש את התשובה

זה בדיוק תפקיד ההגנה, ואפשר למנוע מתח כלפי האדמה ע"י "הפרד". בנוסף צריך לדאוג שיתפתח זרם קצר שינתק את הקצר ע"י הגנה מתאימה, המוליכים צרכים להיות בחתך כזה (תקנות החשמל) שיוצר זרם מספיק גבוה לנתק את המאמ"ת מצד שני אם למאמ"ת מסוים יש כושר ניתוק 3KA וההזנה אליו יכולה לספק זרם קצר 22KA הוא לא יצליח לנתק את הקצר למרות שהמגעים שלו נפרדו כי הקשת שנוצרת במפסק לא תכבה, לכן צריך לבדוק מתקן גם מכיוון זרם הקצר (טבלה מצורפת) וניתן לתקן ע"י הגדלת הכושר ניתוק של המאמ"ת או ע"י הקטנת חתך ההזנה.
 

ניק

New member
תודה

בס"ד רק לראות שהבנתי, אם כושר הניתוק 22KA וזרם הקצא22KA למרות שהמאמ"ת יקפוץ עדיין תווצר קשת חשמלית שזה אומר שבעצם האויר ישמש מולי?
 

רשר

Well-known member
מנהל
לא האויר מוליך, אלא הקשת (פלזמה)

בדיוק כמו ברק שמוליך חשמל מענן לקרקע. ולאחר זמן קצר גם הפיח על דופן המפסק.
 