בסוגריים שלך יש את התשובה
זה בדיוק תפקיד ההגנה, ואפשר למנוע מתח כלפי האדמה ע"י "הפרד". בנוסף צריך לדאוג שיתפתח זרם קצר שינתק את הקצר ע"י הגנה מתאימה, המוליכים צרכים להיות בחתך כזה (תקנות החשמל) שיוצר זרם מספיק גבוה לנתק את המאמ"ת מצד שני אם למאמ"ת מסוים יש כושר ניתוק 3KA וההזנה אליו יכולה לספק זרם קצר 22KA הוא לא יצליח לנתק את הקצר למרות שהמגעים שלו נפרדו כי הקשת שנוצרת במפסק לא תכבה, לכן צריך לבדוק מתקן גם מכיוון זרם הקצר (טבלה מצורפת) וניתן לתקן ע"י הגדלת הכושר ניתוק של המאמ"ת או ע"י הקטנת חתך ההזנה.