שאלות על גנרטור

כפיר c2

New member
שאלות על גנרטור

אם ישנה הפסקת חשמל ואני מוריד מפסק ראשי, מחבר לשקע בבית גנרטור 2200W. האם תהיה אספקת חשמל תקינה בבית (כמובן בהתאם להספק הגנרטור).
שאלה נוספת לידע כללי, אם אחבר גנרטור לשקע ביתי ואוריד את כל המפסקים חוץ מהקו של השקע, המפסק הראשי והפחת. מה יקרה במצב כזה למונה החשמל ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
חיבור גנרטור לבית מסובך קצת יותר

החל מאבטחת הפרדה מוחלטת בין חח"י לגנרטור וכלה בצורת החיבור
בהצעה שלך יוצא מהגנרטור כבל עם חשמל שבקצהו תקע עם פינים גלויים הנושאים מתח - אין סכוי שחברת הביטוח שלך תעמוד לצדך ביום אסון ויש בטחון מלא שצורת חיבור כזו תביא אסון,

מכאן לפתרון נכון וחוקי:
להכין בבית מפסק מחליף (חד או תלת פזי לפי גודל החיבור)
לעביר דרכו את המתח לבית ולחבר אותו עם כבל לגנרטור כשבקצה הכבל תקע (רצוי CEE חד או תלת פזי בהתאם לגנרטור,
חתך הכבל כמובן לפי כמות הצרכנים שיעבדו עם הגנרטור (לא לפי גודל הגנרטור כי מהר מאוד יתגלו צרכים נוספים והגנרטור יוחלף),

מצורף שרטוט עקרוני של חיבור גנרטור חד פזי לבית תלת פזי עם איפוס ו ללא איפוס (ההבדל בחיבור האפס),
 
אצלנו בביניין הוא נידלק אוטומט כאשר יש הפסקת

חשמל . איך זה נעשה ? החדר מדרגות 20 קומות
 

רשר

Well-known member
מנהל
חיבור גנרטור חרום אוטומטי

מצריך החלפת הזנה אוטומטית לרוב ע"י שני קונטקטורים מחוגרים מכנית למניעת הפעלה במקביל של 2 מקורות מתח,
בנוסף כמובן צריך לזהות מצב חוסר וחזרת מתח מחח"י ע"י ממסר מתאים (לכל הפזות) שמוציא פקודת התנעה לגנרטור,
עם הופעת מתח של הגנרטור נכנס הקונטקטור של הגנרטור לפעולה,
לדוגמה בקר החלפה ידני או אוטומטי http://www.pskh.co.il/WEB/8888/NSF/Web/5425/web_Documents/GNP1.pdf

הגנרטור צריך בקרה אוטומטית סל"ד, לחץ שמן ומים, טמפרטורה, לחץ או גובה דלק (שלא יכנס אויר למזרקים),
מצבר הגנרטור להתנעה ובקרה נטען ע"י אלטרנטור ביח' קטנות או מטען חיצוני ביח' גדולות (יתרון למטען שטוען כל הזמן ולא רק בפעולה),

לבתים משותפים גבוהים רצוי שגם מעלית אחת לפחות תעבוד מהגנרטור

למי שמחשמל אצל שומרי שבת רציניים יש בארה"ב מפסק מחליף חמוד 16A ללא אפס עם 2 ידיות מתאים לבית מאופס וחוסך הרבה בלגן בלוח http://cfmg.en.alibaba.com/product/486498353-210263509/generator_transfer_switch.html
 
תוספת..

בהמשך לרשר בעבר השימוש הנפוץ היה עם מגענים וטיימרים כדי לבצע החלפה אוטומטית
כיום ישנם בקרים כדוגמת "אמדר" לביצוע ההחלפה
מצ"ב קובץ שרטוט של פיקוד החלפת גנרטור עלידי מגענים
ולינק שרטוט של החלפה על ידי בקר
לשימושכם,
 

רשר

Well-known member
מנהל
את השרטוט הזה לא יכולתי להעלות - ז"י שלך

השוק האמריקאי מלא במוצרים מוגמרים הכוללים ביחידה אחת מגענים ובקר במחיר מאוד זול,
בהתחשב במחיר ה KW גנרטור של כ 500-700 ש"ח ממש משתלם להחזיק גנרטור במרתף, על הגג, במרפסת שרות, או סתם ליד פח האשפה,
 
רק צריך לזכור....

שבארץ כל גנרטור מגודל מסוים חייב ברישום של משרד המים והאנרגיה (תשתיות לשעבר)
ויש קצת פרוצדורה של אישורים וכו'.
 