שאלה

ניק

New member
שאלה

בס"ד שלום. נניח שיש מפעל שפועל עם מנורות מטל הלייד שכידוע לא ניתן להפעילם כמנורות חירום. גובה המתקן 6 מטר והוא אולם ייצור כך שאין כמעט קירות. כיצד ניתן להתקין במקום זה תאורת חירום?
 

shoulhadida

New member
תשובה בעניין תאורת חירום.

מנורות המטלייד בעיתיות בהצתה וכאשר מופסק החשמל כאשר הם חמות הם ידלקו רק כעבור רבע שעה בערך. פיתרון לעניין הוא הוספת קוו תאורה של גופים 2 כפול 58 או 2 כפול 36 בהתאם לצורך . כדאי להכניס טיימר שבהדלקה ראשונית או לאחר הפסקת חשמל מעגל גופים אלו ידלק כ10 דקות עד התיצבות מנורות המטלייד. בין הגופים שתוסיף תוסיף גם גופי תאורת חירום או רכוש בחלקם דו תכליתי. באשר לבעיה שאין קירות מצא עמודים או קורות או העבר תעלת רשת שמתחתה התקן את הגופים. מקווה שעזרתי. שאול 36
 

ניק

New member
אין אפשרות

בס"ד זה מפעל שבכוונה הוא גבוה. אין אפשרות להתקין בגובה נמוך. ניתן להשתמש במנורות הלוגן ע"י מצברים?
 

shoulhadida

New member
אלוגן ומצברים.

מנורות אלוגן דורשות אחזקה ואינם יעילות שאלת את עצמך כיצד תיתן להם את הטיפול בגובה. פיזור האור אינו יעיל ולכן לא משתמשים בו בחירום. נוסף לכל הבעיות העלות להפעלתם עי מצברים יקרה בחישוב גס תדרש לבנות חדר מצברים עם כל המשתמע מזה. האם ישבת וחישבת כמה ואט אתה צריך בחירום? יתכן שהצורך הוא בשלטי הכוונה למילוט בפיתחי חירום ומעט אור למציאת הדרך החוצה בלבד. לא אור לעבודה ? ואז ימצאו הקירות מעל הפתחים כמתאימים ומספקים. בהצלחה.
 

מאגר

New member
אם מדובר בתאורת חרום למקרה של נפילת

מתח זה עינין אחד ואם תאורת חרום להפסקת חשמל זה עינין שני. עבור נפילות מתח יש מנגנון שניתן לרכוש אותו בקיבוץ געש הוא תאורת חרום לנפילת מתח ברגע שהנורה המיטל הילד או הנתרן או הכספית כבות כתוצאה מנפילת מתח מיד נידלקת נורת הלוגן לתקופה של כ 20 דקות עד שהנורה מתקררת ונידלקת מחדש אם מדובר בתאורת חרום להפסקות חשמל במקומות כאלה אין אלא ברירה לתלת נאונים עם ממיר חרום על קו תעינה נפרד.
 

אצ3

New member
לניק אותה בעיה הייתה בהאנגר

בגודל 3000 מ"ר ובגובה של 8 מטר הרכבתי ג"ת 2*105 וואט דו תכליתי עם רפלקטור שמשתלשלות עם שרשראות. תכנן לך שהג"ת יהיו חלק מהתאורה של האולם ויהיו גם דו תכליתי ושיורכבו בין המכונות, במעברים. אם תרצה יותר פרטים צור עימי קשר ציון 050-5229206
 