שאלה על מא"ז

avishai201

New member
שאלה על מא"ז

שלום
מה זה אומר הסימון על המא"ז הראשי c25, ועל המאז"ים המשניים c16 בלוח חשמל?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
האות C מסמנת את אופין המא"ז

מיועד במקרה זה להתנעות ציוד בעל השראה בינונית וכן מנועים קטנים,
קימים אופינים נוספים המסומנים B, D, K,
 
אופיין של מא"ז

לכל מבטח/ מפסק זרם/נתיך או במקרה הנ"ל מא"ז יש אופיין זרם/זמן הפוך inverse time
הפוך הוא הכוונה שכאשר זרם נמוך המא"ז מגיב יותר לאט וככל שהזרם גבוה הוא יגיב יותר מהר
הקובץ שצירפתי זהו אופיין של מא"ז מסוג B ומא"ז מסוג C
החלק האדום באופיין מתאר את מנגנון ההפעלה התרמי, כאשר הזרם יעלה מעבר ל-13% מהזרם הנומינלי של המא"ז
(זרם נומינלי לפי סדרות 10,16,20,25 ןכן')
המנגנון התרמי יגיב (יקפוץ) תוך קצת יותר משעה וכאשר הזרם יעלה מעל ל-45% מהזרם הנומינלי המנגנון יגיב תוך פחות משעה.
לגבי מנגנון מגנטי: מנגנון מגנטי מתאר את זרם קצר שבו המא"ז יקפוץ במא"ז מסוג B כאשר הזרם יהיה פי 3 מהזרם הנומינלי
אסור למנגנון להגיב ופי 5 מהזרם הנומינלי הוא חייב להגיב תוך פחות מ-5 שניות.
במא"ז אופיין C פי 5 מהזרם הנומינלי אסור לו לקפוץ ופי 10 מהזרם הנומינלי הוא חייב לקפוץ מיידי
ובד"כ כמתייחסים לחוק שאומר שמא"ז ינתק תוך פחות מ-5 שניות, באופיין C זה בערך פי 6.6 מהזרם הנומינלי
 

avishai201

New member
למה יש 2 גרפים לאופיין..

של c? לאיזה מתייחסים?
ולמה ב-5In אסור למא"ז ב-c לקפוץ? לפי הגרף הוא יגיב מ-0.01 עד 5 שניות? (איך רואים את זה מהגרף)
 
אופיין

זה לא שני גרפים זה אופיין אחד עם תחום עבודה מסוים, כל יצרני המא"ז מיצרים בהתאם לתקן בינלאומי iec60898 תקן בייתי
ן-iec60947 תקן תעשייתי.
בתקנים האלה מוגדר תחום העבודה של המא"ז, שוב כידוע למא"ז יש שני מנגנונים, מנגנון תרמי ומנגנון מגנטי
החלק העליון באופיין זהו החלק התרמי, החלק התחתון זהו המגנטי שבו התקן מגדיר שבזרם שהוא פי 5 מהזרם הנומינלי
אסור למא"ז לקפוץ, ובזרם פי 10 מהזרם הנומינלי חייב לקפוץ מיידית. ב-5 שניות שזה מה שהחוק מאפשר כדי להימנע מחשמול או
להימנע ממצב של נזק למוליכים זרם שבו הוא יקפוץ יהיה פי 6.6 לערך.
צירפתי לך עוד קובץ
זה בקצרה,
שיהיה בהצלחה
 
למעלה