אופיין של מא"ז
לכל מבטח/ מפסק זרם/נתיך או במקרה הנ"ל מא"ז יש אופיין זרם/זמן הפוך inverse time
הפוך הוא הכוונה שכאשר זרם נמוך המא"ז מגיב יותר לאט וככל שהזרם גבוה הוא יגיב יותר מהר
הקובץ שצירפתי זהו אופיין של מא"ז מסוג B ומא"ז מסוג C
החלק האדום באופיין מתאר את מנגנון ההפעלה התרמי, כאשר הזרם יעלה מעבר ל-13% מהזרם הנומינלי של המא"ז
(זרם נומינלי לפי סדרות 10,16,20,25 ןכן')
המנגנון התרמי יגיב (יקפוץ) תוך קצת יותר משעה וכאשר הזרם יעלה מעל ל-45% מהזרם הנומינלי המנגנון יגיב תוך פחות משעה.
לגבי מנגנון מגנטי: מנגנון מגנטי מתאר את זרם קצר שבו המא"ז יקפוץ במא"ז מסוג B כאשר הזרם יהיה פי 3 מהזרם הנומינלי
אסור למנגנון להגיב ופי 5 מהזרם הנומינלי הוא חייב להגיב תוך פחות מ-5 שניות.
במא"ז אופיין C פי 5 מהזרם הנומינלי אסור לו לקפוץ ופי 10 מהזרם הנומינלי הוא חייב לקפוץ מיידי
ובד"כ כמתייחסים לחוק שאומר שמא"ז ינתק תוך פחות מ-5 שניות, באופיין C זה בערך פי 6.6 מהזרם הנומינלי