שאלה מעניינת

yzmot

New member
שאלה מעניינת

נגיד שיש לי לוח תלת פאזי
ובלוח הזה הוצאתי את הפחת זרם ושתלתי שלושה פחתים חד פאזים
פחת לשדה R
פחת לשדה S
פחת לשדה T
כאן נשאלת השאלה מה יקרה כאשר אחת מהאפסים יצא ?
ראוי להגיד שכל הצרכנים בשדה ישרפו ?
מערכת תלת פאזית האפס הוא האיפוס של המערכת לכן אם ישלפו את האפס או יתבלבלו ולא ישימו לב ישחררו את האפס ישרפו כלל המכשירים בבית
מה שיקרה יקבלו מתח שלוב של 380 וולט
פאס האפסים יהפוך להיות פס של פאזות היות ולא יהיה איפוס באפס
הזרם יזרום לדוגמא ממכונת הכבישה ויחפש להתאפס משלא יצליח הזרם באפס יחזור לפס אפסים וצרכנים יקבלו במקביל מתח שלוב
מה לגבי הפחתים החד פאזים?
 

רשר

Well-known member
מנהל
גם אם תוותר על הפתיחה התוצאה תהיה נכונה

בכל מצב של מערכת תלת פזית המזינה צרכנים חד פזיים - "בכל מקום בארצנו",
ניתוק האפס יצור מצב של ניידות המתחים לפי יחס הפוך להספקי הפזות השונות,
ככל שהעומס גבוה יותר המתח יהיה נמוך ולהפך וכאן הסכנה כי ציוד בעל הספק נמוך והתנגדות גבוה יקבל מתח גבוה לרוב לא יותר מ- 270ν אבל זה מספיק לגרום נזק משמעותי

פחת תלת פזי או 3 חד פזיים לא ישנו כלום, גם חיבור דירה חד פזי לא יעזור כי ניתוק אפס אצל חח''י ישלב את הדירה עם השכנים שגם להם נותק אפס והתוצאה זהה - צרות,
 

yzmot

New member
לא הבנתי כייצד זה קורה בחד פאזי

ניתוק האפס של חברת חשמל מהפחת יכול לגרום לבעיות ?
בעבר נתקתי אפס בלוח חד פאזי לא היו כל בעיות
 
המנהל היסביר

ניתוק האפס במערכת תלת פאזי . עושה בעיות . ולא בחד פזי

הסבר ארוך למה זה קורה
 

yzmot

New member
אתה לא מבין אל תגיב

כשאני לא מבין אני לא מגיב
תסתכל מה הוא רשם " חיבור דירה חד פזי לא יעזור כי ניתוק אפס אצל חח''י ישלב את הדירה עם השכנים שגם להם נותק אפס והתוצאה זהה - צרות"

אני נתקתי מספר פעמים בבית חד פאזי את האפס ואני יכול להגיד לך שלא נפגעו המכשירים ולא היה שום עליית מתח
 
חכם בליילה

המנהל כתב . ניתוק האפס אצל חברת חשמל. ז.א לבניין לא מגיע האפס .

ולא בתוך הדירה שלך . האפס שמחובר על העמוד החשמל. או בכניסה לבניין..
אים אתה לא מבין את הכתוב . אז תישאל עוד פעם
אתה לבד כותב ומצטת את הכתוב

"חיבור דירה חד פזי לא יעזור כי ניתוק אפס אצל חח''י ישלב את הדירה"
המילה חח"י . זה חברת חשמל אז האפס של חברת חשמל. אז לכול בבניין לא יהייה אפס . לא רק לדירה שלך . את יכול לנתק מאה פעם את האפס לא קורה כלום רק בדירה שלך
 

yzmot

New member
ניתוק האפס של חח"י יכול להתנתק רק פעם ב 350 שנה

לא קיים דבר כזה
היום יש מספר הגנות ומספר מהדקים
האפס לא מהר מתנתק
 

רשר

Well-known member
מנהל
ראיתי צ'ק פיצוי מחח"י ללקוחות כשניתק אפס על עמוד ברחוב

נכון שכיום ברוב הערים הרשת באדמה ולכן רגישה פחות אבל בגלל עלית השימוש במיחשוב זה יכול ליצור עומס כבד על האפס (הרמוניות) עד כדי התכת כבלים,
בכבלים החדשים חח"י מתקינה אפס בחתך הפזה ואם צריך אף יותר,
 
אני החלפתי בבית ממיר שנישרף

ביגלל חברת חשמל. ובית אחר שאפילו החוטים נישרפו בדירה . בטירת כרמל .
 

רשר

Well-known member
מנהל
ניתוק אפס בדירה המחוברת חד פזי לא ישפיע אלא רק ינתק פעילות

ניתוק אפס בבניין עם כמה דירות ישפיע על כולן בהתאם לעומס בכל אחת כי בפועל כל הבניין תלת-פזי וללא אפס המתחים משתנים
 
למעלה