שאלה מורכבת, מחסן פח והארקה

רשר

Well-known member
מנהל
אין סיבה חוקית לדרוש יותר מ 10ממ"ר

בהנחה שההזנה למחסן עד 6 ממ"ר, בעצם גם עד 10 ממ"ר,
תפקיד הארקה להשוות פוטנציאלים ולנתק את ההזנה תוך 5 שניות במגבלת מתח עליה של 50v זאת יעשה בקלות חוט בחתך כחתך ההזנה או דרגה אחת מעליה,
הסיבה להגדלה יכולה להיות מתנאי המקום והמרחק , בהנחה שקיר המחסן צמוד לבית והמרחק 1 מטר, לא צריך להגדיל,
 
שאלה מורכבת, מחסן פח והארקה

האם אפשר להסתפק בחיבור גוף המחסן לאוזן הארקה של השלד של הביניין שממנו ניזון המחסן? מרחק של 1מ'.
 

רשר

Well-known member
מנהל
שאלה לא מובנת או שמשמעותה שאתה מתכוון לחבר חשמל חפיף

למחסן מתכת עם כבל 2 גידים במקום עם 3 גידים שיכלול הארקה כפי שצריך,
חיבור מבנה מתכת ל"קוץ הארקה" יוסיף כנראה (צריך למדוד) הארקה למבנה וזה טוב מבחינת בטיחות רק השתמש בחוט 10 ממ"ר לפחות או פלך מתכת מגולון לפחות 3,5X30 מ"מ http://www.yakir.co.il/?CategoryID=213&ArticleID=78
הצמדה שלו לקיר עם חור ודיבל חוסכת את החיזוק של החוט עם נעלי כבל,,,
 