שאלה לגבי וונטה

שאלה לגבי וונטה
יש לי חדר שירותים שנמצא בפנים הדירה אני מעוניין ליצור תעלה מגבס שתוביל ריחות אל מחוץ לדירה המרחק מהקיר בחלל השירותים ועד לקיר החיצוני כ- 3 מטרים והשאלה: 1. האם לבנות תעלה בצורת ח הפוך צמודה לתקרה ואת הוונטה למקם מתוך חלל השירותים שתזרוק את האויר אל התעלה שתהיה פתוחה בקיר החצוני (כמובן עם רשת נגד יונים וציפורים)? 2. או לחילופין למקם את הוונטה על הקיר החיצוני מצידו הפנימי / החיצוני באופן שתשאב דרך התעלה. במקרה כזה נראה לי שיהיה עדיף להשתמש בצינור קשיח ולא בתעלה על מנת להגדיל את תת הלחץ בזמן השאיבה. ???
 

gerson1

New member
בכל מקרה עדיף צינור קשיח בתוך התעלה

שאלה לגבי וונטה
יש לי חדר שירותים שנמצא בפנים הדירה אני מעוניין ליצור תעלה מגבס שתוביל ריחות אל מחוץ לדירה המרחק מהקיר בחלל השירותים ועד לקיר החיצוני כ- 3 מטרים והשאלה: 1. האם לבנות תעלה בצורת ח הפוך צמודה לתקרה ואת הוונטה למקם מתוך חלל השירותים שתזרוק את האויר אל התעלה שתהיה פתוחה בקיר החצוני (כמובן עם רשת נגד יונים וציפורים)? 2. או לחילופין למקם את הוונטה על הקיר החיצוני מצידו הפנימי / החיצוני באופן שתשאב דרך התעלה. במקרה כזה נראה לי שיהיה עדיף להשתמש בצינור קשיח ולא בתעלה על מנת להגדיל את תת הלחץ בזמן השאיבה. ???
בכל מקרה עדיף צינור קשיח בתוך התעלה
למה לא L.?
 

ביל דר

New member
ייתכן ותהייה אופצייה ל- L

בכל מקרה עדיף צינור קשיח בתוך התעלה
למה לא L.?
ייתכן ותהייה אופצייה ל- L
כרגע הדרך הישירה הכי קצרה היא צמוד לתקרה דרך חלל שאין בו קירות ולכן ח הפוכה מה היית ממליץ מבחינת מיקום הוונטה עצמה? שואבת מהקיר החיצוני או דוחפת מקיר השירותים אל הצינור?
 

cobby

New member
תשתמש בצינור PVC בקוטר "6

שאלה לגבי וונטה
יש לי חדר שירותים שנמצא בפנים הדירה אני מעוניין ליצור תעלה מגבס שתוביל ריחות אל מחוץ לדירה המרחק מהקיר בחלל השירותים ועד לקיר החיצוני כ- 3 מטרים והשאלה: 1. האם לבנות תעלה בצורת ח הפוך צמודה לתקרה ואת הוונטה למקם מתוך חלל השירותים שתזרוק את האויר אל התעלה שתהיה פתוחה בקיר החצוני (כמובן עם רשת נגד יונים וציפורים)? 2. או לחילופין למקם את הוונטה על הקיר החיצוני מצידו הפנימי / החיצוני באופן שתשאב דרך התעלה. במקרה כזה נראה לי שיהיה עדיף להשתמש בצינור קשיח ולא בתעלה על מנת להגדיל את תת הלחץ בזמן השאיבה. ???
תשתמש בצינור PVC בקוטר "6
והוונטה שתהיה עם ספיקה של 450 עם טיימר להשהיית הפעולה לעוד 5 דקות לאחר כיבוי האור
 

מאגר

New member
יש לעשות צנרת פי וי סי "4 עם מפוח

שאלה לגבי וונטה
יש לי חדר שירותים שנמצא בפנים הדירה אני מעוניין ליצור תעלה מגבס שתוביל ריחות אל מחוץ לדירה המרחק מהקיר בחלל השירותים ועד לקיר החיצוני כ- 3 מטרים והשאלה: 1. האם לבנות תעלה בצורת ח הפוך צמודה לתקרה ואת הוונטה למקם מתוך חלל השירותים שתזרוק את האויר אל התעלה שתהיה פתוחה בקיר החצוני (כמובן עם רשת נגד יונים וציפורים)? 2. או לחילופין למקם את הוונטה על הקיר החיצוני מצידו הפנימי / החיצוני באופן שתשאב דרך התעלה. במקרה כזה נראה לי שיהיה עדיף להשתמש בצינור קשיח ולא בתעלה על מנת להגדיל את תת הלחץ בזמן השאיבה. ???
יש לעשות צנרת פי וי סי "4 עם מפוח
צנטרםפוגלי את התעלה יש לכסות בגס עם בידוד אחר יהיה רעש גם בשרותים וגם בחדר שבו עור הצינור רצוי שהוונטה תהיה בעלת כושר החלפת אויר של 160 מק"ש מושתק ובצד החיצוני לשים תריס פאסיבי. את הציודים האלה ניתן לרכוש במרכז לאיוורור וחימום אקוקד בע"מ ברח' אבן גבירול בתל אביב ליד הקסטל.
 

ביל דר

New member
תודה, תודה!

יש לעשות צנרת פי וי סי "4 עם מפוח
צנטרםפוגלי את התעלה יש לכסות בגס עם בידוד אחר יהיה רעש גם בשרותים וגם בחדר שבו עור הצינור רצוי שהוונטה תהיה בעלת כושר החלפת אויר של 160 מק"ש מושתק ובצד החיצוני לשים תריס פאסיבי. את הציודים האלה ניתן לרכוש במרכז לאיוורור וחימום אקוקד בע"מ ברח' אבן גבירול בתל אביב ליד הקסטל.