שאלה בקשר לפחת

Burger4

New member
שאלה בקשר לפחת

מה קופץ קודם הפחת או המבטח הראשי? האם הפאזה מגיעה קודם לפחת ואז לראשי ואז לכל שאר המבטחים של המעגלים?
 

wil

New member
יש להם תפקידים שונים

מבטח ראשי - קופץ במצב של עומס יתר (כלומר זרם גבוה מהנקוב - זמן התגובה תלוי בגודל החריגה), או קצר (זרם גבוה מאוד). פחת - קופץ כאשר הוא מזהה הפרש בין הזרם במוליך הפאזה לזרם במוליך האפס. מצב כזה מרמז על כך שהזרם זורם למקום אחר, אולי לאדמה דרך הגוף של מישהו. פאזה מגיעה קודם כל למבטח ראשי, אח"כ לפחת, ואח"כ לשאר המבטחים.
 

Burger4

New member
בכל זאת

כתוצאה מעומס יתר גם יהיה הפרש זרם בין המוליכים, ולכן הפחת גם צריך לקפוץ במצב של עומס יתר
 

wil

New member
אין שום סיבה שיהיה הפרש זרם בין

המוליכים במצב רגיל של עומס יתר הנגרם ע"י מכשירים תקינים (רק יותר מדי מהם..)
 
הפאזה מגיעה קודם לפחת (בד"כ) אבל

אין כל דמיון בין מצב שבו הפחת קופץ, לבין מצב בו המפסק הראשי (או אפילו מפסק של מעגל מסויים בלבד) קופץ. הפחת קופץ כאשר הזרם היוצא מהבית (דרך האפס) לא זהה לזרם הנכנס אליו (דרך הפאזה או הפאזות). מהסיבה הזו הפחת חייב להיות מחובר גם לפאזה וגם לאפס כדי לתפקד. משמעות המצב של הפרש זרמים בין הפאזה לאפס היא שאחוז מסויים מן הזרם שנכנס דרך הפאזה, זולג באותו רגע לאדמה, וייתכן מאד שזה קורה דרך גופו של אדם חסר מזל שנוגע באותו רגע באדמה ובמכשיר מקולקל שמחובר לפאזה. מכאן שמו השני של מפסק פחת "מפסק מגן נגד התחשמלות". המפסקים האחרים מחוברים לפאזה בלבד, והם מנתקים את המעגל ברגע שהזרם דרך הפאזה גדול מזה שנקוב עליהם, במשך זמן מסויים שגם הוא נקוב. הם לא יודעים לזהות ספציפית מצב של זליגת זרם לאדמה, ולא מסוגלים לנתק את הזרם כאשר מתחיל מקרה של התחשמלות (התחשמלות גורמת למוות כבר בזרמים קטנים מאד שאפילו לא מדגדגים את המפסקים הנ"ל). מה שכן - אם ההארקה בבית תקינה, חיבור מכשיר מקולקל העלול לחשמל, אמור לגרום לקצר של ממש בין הפאזה לאדמה - מה שיקפיץ הן את הפחת (זליגה ענקית לאדמה) והן את המפסק הרגיל (זרם קצר גבוה מאד דרך הפאזה).
 
למעלה