חשמל באמבטיה - תגובה
שלום לך , ראשית ,תנור חימום ,הזנתו תהיה קו כח של 16 A והפעלתו תהיה ע"י מפסק מואר דו פול ,שיותקן מחוץ לאמבטיה. שקע שירות ,שיותקן באיזור הכיור באחד מצידיו ,יהיה מוגן מים ויופעל ע"י מפסק מואר ,מחוץ לאמבטיה. גוף התאורה ,כמובן יהיה מוגן מים והפעלתו ,כמובן ,מחוץ לאמבטיה. מיקומו של הגוף ,לא יהיה באיזור הרטוב אלא מרוחק ממנו(יש תקן ברור בנושא זה). קופסאות חיבורים אסורות בחדר האמבטיה. לגבי אטמור ,יש את הסוג שמותקן מתחת לכיור ויוזן ע"י קו כח של 16 A ,עם מפסק דו פול מחוץ לאמבטיה. מקווה שעזרתי , שטרן אשר.