שאלה במתח גבוה על מגיני מתח יתר

סימבה ק

New member
שלום
איך אפשר לדעת שנפרצו מגיני מתח במערכת מתח גבוה במפסק ראשי של המערכת מתח גבוה בחיבור של 120A?
אחרי שנפל המפסק (תוצרת שניידר) והופעל שוב כעבור 24 שעות נפל שוב.
רק אחרי פעמים התברר שזה קרה בגלל שנפרצו 2 מגיני מתח.
האם יש דרך פשוטה לבדיקה או רק ע"י חיבור מכשיר לבדיקה?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
שלום
איך אפשר לדעת שנפרצו מגיני מתח במערכת מתח גבוה במפסק ראשי של המערכת מתח גבוה בחיבור של 120A?
אחרי שנפל המפסק (תוצרת שניידר) והופעל שוב כעבור 24 שעות נפל שוב.
רק אחרי פעמים התברר שזה קרה בגלל שנפרצו 2 מגיני מתח.
האם יש דרך פשוטה לבדיקה או רק ע"י חיבור מכשיר לבדיקה?
תודה
לרוב מגיני מתח היתר יש דגלון או נורת ביקורת לרוב ירוק תקין אדום תקלה או לא פעיל, יש גם כאלו בעלי נורה אדומה בלבד = תקין,
כל המגינים פועלים ע"י מרווח דרכו המגן נפרץ ומונע העברת מתח יתר אל הצרכן,
כל ברק הפוגע ברשת החשמל בסביבה (גם אם לא רואים או שומעים) עלול ליצור עלית מתח ברשת ולפרוץ מגן,
הפריצה במגן היא משני סוגים אחד סופני כאשר עוצמת זרם הקצר עוברת את מגבלות המגן, השני חלקי כאשר העוצמה לא עוברת את הזרם הנקוב ונוצר קצר רגעי שמקצר את חיי המגן אך הוא ממשיך להגן עד שיחטוף מכה סופנית,
לכן מומלץ מאוד בחורף לבדוק מצב מגינים לפחות פעם בחודש (השבוע פרץ אצלי בבית באופן לא סופני ולכן גם קשה לאתר מיהו הנפרץ),
מכשיר בדיקה למגן הנו "מגר" המיצר מתח ישר, יש לנתק את המגן מהרשת ולבדוק בתחילה במתח 250V ורק אם מציג התנגדות גבוה מ 5MΩ אפשר לעבור למתח 1000V,
בלוחות חשמל מגיני מתח היתר קיים חלק נשלף בו נמצא המגן עצמו (וריסטור) לבדיקה או החלפה מספיק לשלוף את החלק (לנתק מתח לפני שליפה) ולבדוק אותו או להחליף בזהה מאותו היצרן, https://i.ytimg.com/vi/2_gHzjQG6hw/maxresdefault.jpg
 