קבלים

רשר

Well-known member
מנהל
לבדיקת זליגה - מגר

זהירות!! לפני המדידה לדאוג לקצר בין המגעים של הקבל ע"י נגד או קצר מלא, הקבל עלול להטען ממתח המגר. אין סיבה שתהיה תוצאה שונה מכל ציוד חשמלי אחר 0.5 מגאום לפחות.
 

4Z1PF

New member
איזה קבל?

יש להתיחס לקבל מהבטים שונים בזמן בדיקה. האם הקבל הוא אלקטרוליטי או לא? לקבלים אלקטרוליטים יש זרמי זליגה גדולים יחסית, לאחרים זרמים קטנים. יש להיזהר במדידה עם מגר בגלל המתח הגבוה שלו. יש לוודא שהקבל עומד במתח הבדיקה. מדידה עם מגר אינה מאפשרת לדעת אם הקבל מנותק. מדידת קבלים אלקטרוליטיים נעשית בעזרת מכשיר יעודי שמסוגל לבדוק את הקבל אפילו בתוך המעגל (אין צורך לנתק אותו מהמעגל), למעשה הוא מודד את גורם הטיב של הקבל Q שהוא המדד הטוב ביותר לבדיקת תקינותו. המסקנה: לא כל כך פשוט לענות על השאלה, כדאי שתפרט יותר על נתוני הקבל וסוג החומר הדיאלקטרי שלו.
 

רשר

Well-known member
מנהל
לכן 0.5 מגהאום לפחות!!!

אין לבצע בדיקת מגר (מתח מתוך המכשיר) כאשר הנבדק תחת מתח. חייבים לבדוק מתח לפני הבדיקה עם המגר אני חושב שברור לכל חשמלאי שיש בידו מגר כיצד מודדים איתו (RTFM), קבל לשיפור מקדם הספק עלול להראות זליגה בבדיקה ראשונה ולאחר פריקה ומנוחה קצרה הוא יראה תקין בבדיקה השניה בגלל תכונת ה"ריפוי עצמי" שלו.
 
לשני סוגי קבלים אני מתכוון כדלקמן

1. קבלים אלקטרוליטיים בסדרי גודל של 300 עד 470 מיקרופרד, 400 וולט הנמצאים בממירי תדר (אינוורטר) 2. קבלים לשיפור מקדם הספק הנמצאים בלוח הראשי. האם הבדיקה בעזרת מגר נותנת מענה לתקינות הקבל???, איך אני יכול לדעת אם אחד הקבלים במערכת קבלים ליפור מקדם הספק לא לקוי "חלקית"? (זליגה, האם לא איבד את ערכו וכו') מהוא המכשיר היעודי הבודק את איכות הקבל.
 

רשר

Well-known member
מנהל
זליגה = איבוד חלק מהמתח והזרם

לאדמה. את הזליגה תבדוק עם מגר, זו בדיקת רמת הבידוד של הקבל כלפי חוץ. את הקיבוליות של הקבל בודקים עם סקופ - לחיי יום יום זה לא מעשי לכן פשוט החלף קבל.
 

4Z1PF

New member
קבל אלקטרוליטי

קבל אלקטרוליטי לא בודקים עם מגר. התוצאה שתקבל אינה אינדיקציה לשום דבר. אם המגר הוא של 500 וולט אזי גם תדפוק את הקבל. זה שסקופ מסוגל למדוד קיבול זה ממש חדש עבורי !!! אתפנה והוסיף בהמשך צילום של מכשיר פשוט למדידת טיב קבלים אלקטרוליטיים, מכשיר כזה נמצא בשימוש אצל רוב טכנאי הטלוויזיה כי הבעייה של זליגת קבלים היא מאוד נפוצה בספקים ממותגים. הסיבה היא שקבלים אלקטרוליטיים מיועדים לעבוד במתח ישר וכאן מפעילים אותם במתח פועם או פולסים.
 

רשר

Well-known member
מנהל
סקופ יראה את השפעת הקבל על הרשת

אותה הסקופ בודק ועל סמך חישוב ההשפעה ניתן לחשב את הקיבוליות של הקבל. מגר בודק התנגדות במתח 500-1000VDC כל קבל שכתוב עליו 400VAC יעמוד גמ במתח כפול ב DC למשך זמן הבדיקה ולא ינזק ממנה, אם כן ניזוק זה בגלל שהיתה בו כבר פריצה מלפני הבדיקה. הבדיקה כאמור היא רק כלפי הגוף המתכתי של הקבל (מגעים בקצר) כך שאין כל מתח בין לוחות הקבל בעת הבדיקה.
 

efratizv

New member
ניתן למדוד קבלים בעזרת סקופ.

דרך השפעתם על היסט המופע. זוהי שיטה ישנה והמקום היחיד בו עדיין אולי משתמשים בה היא בתי ספר. קימים DMM ידניים המכילים מצב לבדיקת קבלים וכמו כן מכשירים יותר משוכללים המסוגלים למדוד את ערך הקבל וגם את מקדם הטיב שלו. צביקה
 

4Z1PF

New member
קבלים אלקטרוליטים....

ברצוני להדגיש שתקינותו של קבל אלקטרוליטי לא ניתן לוודא בעזרת סקופ וברוב המקרים גם לא עם מודד קיבול. הסיבה היא שקבל אלקטרוליטי מקבל את קיבולו כאשר המתח על פניו מתקרב למתחו הנומינלי. מדידת קבל אלקטרוליטי במתח נמוך, כמו מכשיר שפועל על סוללות אינו נותן אינדיקציה לשום דבר. גם אם הוא מראה קיבול נכון. לצורך זה קיים מכשיר זול (יחסית) שמחירו כ-300 ש"ח. מכשיר זה מודד את ה- ESR של הקבל. זהו המדד היחיד לתקינותו. ניתן לרכוש את המכשיר בחנויות הרכיבם בתחנה מרכזית בתל-אביב. או לגשת עם הקבלים לכל טכנאי טלוויזיה ולבדוק את הקבל אצלו בחנות. דוגמה למכשיר כזה בצילום המצורף.
 
למעלה