במעגל במתקן ביתי המוגן באמצעות מבטח In =16A מותר להיסתעף ממוליך 2.5 ע"י מוליך 1.5 לתאורה בלבד כשהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10A זה תופס גם בביקורת חח"י מניסיון. מדברים רק על אביזרי קצה של תאורה בלבד (10A) והמבטח יכול שיהיה 16A כי גם ככה השקעים מותאמים ל 16A
 