פחת

AVI987

New member
פחת

מה האבדל בפחת מסוג A לפחתים שהכרנו עד היום ואיזה הגנות הוא נותן שלא קימות בפחתים האחרים וכמו כן אם הפחתים שלא מסוג A שמותקנים ברוב הבתים בארץ לא תקנים ואינם נותנים את המענה הבטיחותי הרצוי ולא עוברים ביקורת חברת חשמל למה אף אחד לא דואג לידע את הציבור שידאגו להחליף אותם סתם חומר למחשבה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אין צורך להחליף פחת בבית

במערכות חדשות מתקינים בהתאם לדרישות. פירוט המכשירים הקיימים: לזרם חילופין דגם AC: דגם זה רגיש לזרמי תקלה סינסואידילים דגם A: רגיש גם לזרמים תקלה ישרים וגם לזרמים שיש בהם גלים עליוניים. ודגם B: דגם משוכלל רגיש לזרמי תקלה סינסואידילים, אך חסין בפני ניתוקים לא רצויים, הנובעים מזליגת זרם רגעית ולא מסוכנת בתדרים גבוהים. לזרם ישר דגם S: מיועד לזרם ישר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
ידע? מלימודים, מקריאה, וגוגול

כאן חיפשתי בגוגול ממסר פחת - עשרות אתרים לא לענין אבל באינצקלופדיה ויקיפדיה מצאתי והעתקתי את הרשימה שהופיע כאן. אגב אני למדתי את הנושא בהשתלמות חשמלאים לפני כמה שנים אבל לא זכרתי בדיוק את כל הסדר.
 

asher40

New member
יש לציין שמעבר ל....

....קישורים שאתה מצרף ,מצתרפת גם יכולת וידע אישי מדהים!!! ממש מתנה לפורום הזה. המשך כך... אשר.
 
מיצתרף לברכות כחשמלאי . מיתקופת

שלא הייה צריך רישיון שנים 58=75. כאשר הכבל השטוח 3*1.5 הייה מעופרת מצופה היום מפלסטיק . וחוטי החשמל היו מבד . ולא עשו עדיין ארקה . רק דיברו על זה שזה טוב . והנתיך הייה מחוט, שמגולגל על נייר .
 
למר רשר אתה צודק אך

התבלבלת בין דגם B לדגם S דגם B מיועד לזרם ישר DC בלבד דגם S אותם תכונות של דגם A וחסין בפני ניתוקים לא רצויים. (זליגה ריגעית ולא מסוכנת).
 
תוספת

תקן ישראלי מס 1038 חלק 1 מסביר על מפסק מגן משולב דגם S ראיתי את הפרסום בויקיפדיה אך הם כנראה טועים בין דגם B לדגם S .
 

רשר

Well-known member
מנהל
תודה על התיקון

ועריכה של התקציר כדי שיהיה קריא
 
למעלה