כן ובתנאי שבכל מעגל שאתה בודק תנתק גם צרכנים וגם הזנה בלוח, גם של 0 וגם של פאזה. פעם נתקלתי בשממית שנתקעה בתוך שקע לאחר שהתחשמלה למוות והפגר שלה יצר זליגת אפס הארקה. יש כמובן עוד אפשרויות רבות שעלולות לצוץ כולל גם פחת לא תקין.
מד זרם צבת רגיש ברמת מיליאמפר - מודדים את קו הארקה הראשי או משני במקרה שפחת לאזור מוגבל, התוצאה צריכה להיות פחות מ 0.9mA, ברוב המכשירים בשוק זה הגבול התחתון שנמדד לכן בחוסר דיוק, יש מד זרם צבת במחיר מגוחך ברשת שמבצע בדיקות ברמות הללו (268B) https://vi.aliexpress.com/item/1005005948916394.html?gatewayAdapt=glo2vnm