שלום לכולם
אני חשמלאי במפעל, עם קצת ניסיון בחשמל ביתי, יש לי מקרה שהפחת בבית קופץ פעם בשבועיים ללא סיבה, האם בדיקת מגר לכל מעגל תתן לי תוצאה ודאית?
 

מ ש ה 53

Well-known member
שלום לכולם
אני חשמלאי במפעל, עם קצת ניסיון בחשמל ביתי, יש לי מקרה שהפחת בבית קופץ פעם בשבועיים ללא סיבה, האם בדיקת מגר לכל מעגל תתן לי תוצאה ודאית?​
כן ובתנאי שבכל מעגל שאתה בודק תנתק גם צרכנים וגם הזנה בלוח, גם של 0 וגם של פאזה. פעם נתקלתי בשממית שנתקעה בתוך שקע לאחר שהתחשמלה למוות והפגר שלה יצר זליגת אפס הארקה. יש כמובן עוד אפשרויות רבות שעלולות לצוץ כולל גם פחת לא תקין.
 

רשר

Well-known member
מנהל
יש כמה בדיקות שניתן לאתר בהן בעיות עם הפעלת פחת:
לופטסטר - רצוי בעל אפשרות בדיקה בזרם נמוך כדי לא להפעיל את הפחת, ולעבור לבדיקה שניה באותו המכשיר בזרם גבוה שיפעיל את הפחת,
https://vi.aliexpress.com/item/1005...KULpVTcCeSQaArLdEALw_wcB&gatewayAdapt=glo2vnm (הזול)
https://vi.aliexpress.com/i/32836823749.html?gatewayAdapt=glo2vnm (היקר באליX או כפול 3 בארץ)

מד זרם צבת רגיש ברמת מיליאמפר - מודדים את קו הארקה הראשי או משני במקרה שפחת לאזור מוגבל, התוצאה צריכה להיות פחות מ 0.9mA, ברוב המכשירים בשוק זה הגבול התחתון שנמדד לכן בחוסר דיוק, יש מד זרם צבת במחיר מגוחך ברשת שמבצע בדיקות ברמות הללו (268B) https://vi.aliexpress.com/item/1005005948916394.html?gatewayAdapt=glo2vnm

אבל מאחר והתופעה לא סדירה קשה מאוד למצוא באמת עם ציוד מדידה כי רוב הזמן אין מה למדוד, לכן צריך לתחקר היטב את המקום ואת תושביו ומאוד יתכן שלבסוף תגלה שמקרר במרפסת, מצת של כיריים, דוד שמש שדולף 5 טיפות ביום, מנורות בחוץ, תאורת גינה, צלחת לווין של יס,,,
 