חברי הפורום הם אנשים טובים העובדים ומתנהלים על פי חוק (החשמל ובכלל) ועל כן לא יתנו פתרונות חשמליים למי שלא מוסמך לבצע עבודות וכל זאת בצדק וכדת וכדין.
התשובה הטריויאלית היא להזמין חשמלאי מורשה לבצע העבודה.
לאחר הרמת התריס עד הסוף, יהיה מצב שבו המפסק ישאר במצבו כי התריס יעצר על ידי המפסק הפנימי במנוע. לאחר מכן יבוא מישהו ויתן פיקוד להורדה כשמפסק ההרמה עדיין מחובר.
הלך המנוע.
אתה חייב מפסק יעודי לתריס, שבו בין הרמה להורדה יש מצב אפס.
מכיוון שזו אותה פאזה (כי אתה בטח לא תביא שתי פאזות שונות לשם), אני לא רואה אפשרות לעשות את ההפרדה הזו.
אני סקרן. למה בכלל לנסות, כשיש מפסקים שכבר המציאו לטובת זה?
הסיבה היא שאני מחליף את כל המפסקים בבית לכאלו מסוג
הזכוכית שנוגעים בה לפהעלה ושמאד נכנסים לאופנה.
למרבה הצער אין כאלו המתאימים לתריס
אבל יש כאלו שהם מסוג מפסק מחליף, וחשבתי להשתמש בזוג כזה להרמה והורדת התריס.
ולבילי רובין מלמעלה, רק רציתי להגיד שאני כבר מזמן לא עושה עבודות חשמל ויש לי משהו מקצועי ומוסמך שעושה לי עבודות חשמל. הבעיה היא ששאלתי אותו ולא היה לו רעיון בשליפה
והשאלה שאני מבקש לשאול, האם צריך את המתג On/Off לפני המתג דו מצבי?
 
בחלק מהתריסים בבית הוא קיים ובחלק לא.
 
מה אומרות התקנות (במידה ויש) לגבי מתג On/Off זה?
 
תודה
בתוכנית שלך אתה חייב ללחוץ על 2 הכפתורים ולנחש רק 2 מצבים אפשריים,
כשהראשון מנותק אתה לא יכול להחליף כיוון שבשני כי אין מתח, לכן:
הפעל ראשון,
החלף עם השני במידה ולא בוצע רצונך,
ההחלפה חייבת להיות על ציר משותף עם מצב אפס "1 0 2"
1. לכאורה המפסק ON-OFF שלך משמש רק להפסקת ההזנה למפסק השני. לצורך זה יספיק מפסק יחיד (אין צורך במפסק מחליף).
2. נשאלת השאלה, למה בכלל צריך להפסיק את ההזנה למפסק ה- UP-DOWN? התשובה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה כדי שתהיה אפשרות לעצור את התריס על מצב ביניים. לא כל כך נוח אבל יעשה את העבודה.
3. ממליץ להתקין נורת חיווי להימצאות מתח במפסק ה-UP-DOWN, או שפשוט מפסק ההזנה יהיה מסוג מפסק מואר.
אז ככה: 1. אתה צודק, רק שאי אפשר לקנות יחידה עם מפסק אחד
מחליף והשני רגיל.
2. אתה צודק, ולמקרה שמי יודע מה קורה במנוע של התריס או במתג שבו
3. הלחיצים כוללים תאורת לד ברקע, כחול במצב אחד ואדום במצב שני
 
בכל מקרה תודה על התגובה.