עובי חוטים

הי, אני חדש בתחום ומנסה לבדוק האם מה שאומרים לי מגובה או שזו אגדה אורבנית. לוח של בית פרטי, תלת פאזי 3X25. חוטים בין הפקקים, צריכים להיות 6 מ"מ או מספיק 4 מ"מ? מי שלימד אותי אמר, תשים 6 מ"מ, מה אכפת לך? השאלה לא מה אכפת לי, אלא מה המינימום שצריך. יואב ליבל
 

lekner

New member
6 על פי חוק

יש אפשרות לשים 4 רק אם זה כבל ל 90 מעלות שגם זה תלוי בטמפרטורה לכן שים 6 מ"מ
 
אם אין לך "מסרק"

הכי טוב והכי בטוח 10 מ"מ מכל הבחינות ((כמה שיותר טוב הכי טוב . וחוץ מזה המרחק בין המבטחים הוא קטן כך שהעינין הכספי לא משחק תפקיד בכלל ולכן עדיף 10 על פני 6מ"מ
 

elimalka

New member
אם אתה מתכוון לגישורים

המזינים את המאמתים אפשר לרדת דרגה, לכן אפשר להשתמש ב 4 מ"מ.
 

מאגר

New member
ללוח 3X25A עד 3X100A יש מסרק מוכן

תוצרת הגר וגם חברות אחרות הוא יותר זול ויותר יעיל ויותר בטות בין הנתיכים מאשר חוט 6 מ"מ
 

lekner

New member
אה לפי מה שהבנתי

הבנתי נתיכים הכוונה היתה מאמתים הכי טוב פשוט מה שהציעו ס גישורים
 

yoavav

New member
מה בדיוק לבקש בחנות חשמל?

מסרק של הגר ללוח 3X25 ? יש לזה שם אחר? מישהו יודע בערך מחיר? תודה מראש, יואב ליבל
 

אצ3

New member
תבקש פס RST

המחיר שלו בערך כ80 ש"ח זה בא באורך של 1 מטר
 

אצ3

New member
לפי החוק כל ירידה בחתך

החוטים מחייבת הגנה של ח"א. רק במקרה אחד מותר לרדת בחתך בדרגב אחת ללא הגנה וזה בלוח החשמל. לכן אם ההזנה שלך היא 10 מ"מ מממסר ההגנה (פחת) והלאה אתה יכול לגשר בחוט 6
 
למעלה