בס"ד שלום. 1. אם המפסק הראשי של לוח משנה הוא מפסק אוטמטי מתכונן איזה ערך שמים למפסק בלוח הראשי כדי שתהיה סלקטיביות? 2. כמו כן מהם הקפיצות בין הרמות במפסק מתכונן? 3.כבלים לאורך 30 מטר בתקרה אקוסטית כיצד הייתם מציעים להוביל אותם? ניתן להשחיל אותם בצינורות? צריך צינורות? 4. בבדיקת הזרם המתמיד (Iz) שהוא כפולה של מקדם ב In, במפסק מתכוונן לוקחים In של מה שהוא כוון או הערך המקסימלי שלו? למען הסק ספק סיימתי לימודי הנדסאי וכעת אני מכין את הפרוייקט. תודה רבה. ניק
 

רשר

Well-known member
מנהל
סלקטיביות - selectivity

1 כמובן ערך גבוה יותר בהתאם לרמות הסלקטיויות והתאימות הדרושות: אם בלוח יש ציוד שעלול להנזק מהקצר יש לדאוג לרמת סל' נמוכה מתחת לרמת התאימות כך שהציוד יוגן, את המפסק בלוח הראשי יש לכוון כך שלא תהיה חפיפה בין הגרפים ע"י זרם או זמן, 2 תלוי למה תכנן אותו היצרן 3 רצוי בתעלת רשת כדי שתוכל להוסיף/לשנות בעתיד 4 השאלה לא ברורה, רוב היצרנים מתכננים מפסק מתכוונן לפי In, אם זרם הצרכן 100A כוונן את המפסק ל 100A את שאר החשבונות היצרן כבר הכניס בתכנון יח' ההגנה, בכל מקרה כדאי לבדוק את הקטלוג של היצרן
 