מתח 24v פיקוד

Kobcq

New member
מתח 24v פיקוד

שלום! מה היתרון בשימוש בממסר (צעד,אם זה רלוונטי) בעל מעגל פיקוד במתח 24v?
איזה יתרונות יש במעגל פיקוד 24v ,שמצריך תוספת שנאי, לעומת 230v?
 

רשר

Well-known member
מנהל
למתח נמוך מאוד - עד 50V יתרון של סיכון מופחת לאדם

לכן מאוד מקובל בציוד המפוזר עם פיקוד מרוחק שעלול לערב לוחות המוזנים ממקורות שונים ואו שיש גישה אליהם לאנשים לא מוסמכים,
בכל מקום של סיכון פריצת מתח הנמכת המתח מקטינה את הסיכון,
 

Kobcq

New member
תודה! ולגבי הנושא הקודם

"חיבורים בתעלה":הבנתי אותך נכון? שימוש במהדקים בתעלה אפשרי אך ורק בצירוף שני התנאים:
1.ללא הסתעפויות 2.בתוך מופה
חשוב לי לדעת אם הבנתי נכון את תשובתך.
שוב תודה!
 

רשר

Well-known member
מנהל
למה שלא תקרא יותר לאט?

חיבור שניתן לפרק רק בקופסה - מהדק ניתן לפרוק לכן זה כולל את כל סוגי המהדקים
הסתעפות רק בקופסה כולל אם היא סגורה במופה,
במופה לא מבצעים מהדקים הניתנים לפרוק אלא חיבור בלחיצה
בתעלה לא מבצעים חיבורים כלל
מופה אינה נחשבת חיבור כי לרוב רמת החיבור והגימור קרובה מאוד לכבל המקורי,
בכל מקרה מופה רק לכבל ולא לחוטים מכאן שלחוטים רק חיבורים מתפרקים ורק בקופסה
 

Kobcq

New member
רשר היקר!

קראתי היטב את תשובתך הקודמת - "חיבור...בצורה תקנית". המידע שהיה חסר לי שם זה לגבי חיבור בלחיצה, לכן לא הבנתי אותך היטב. התגובה האחרונה יישרה לי את הקו. כעת ברור לי.
מודה לך!
 

רשר

Well-known member
מנהל
כנראה לא הבנת מה זה מופה

יש שני מושגים במקצוע המתיחסים לשם 'מופה'
1 צינורית מתכת שבלחיצת מכשיר יעודי 'לוחץ' מהדקת את שני קצות החוטים משני צידיה ( כמו נעל כבל אך כפול),
2 צינור פלסטי המבודד את המופה מפני שכנותיה( בידוד פונקציונלי) עליו צינור נוסף הסוגר את כל החיבורים יחדיו, הצינורות יכולים להיות מתקוצים בחום או נשארים במידותיהם וממולאים באפוקסי
&nbsp
העקרון החשוב בחיבור הזה הנו הקביעות שלו כך שאינו מאפשר גישה לחיבורים לאחר הביצוע בניגוד לחיבור המקובל בקופסה שמאפשר גישה עם היתרון והחסרון של כל שיטה
 

Kobcq

New member
נכון. לא הבנתי שלכך התכוונת

בתחילה חשבתי שכוונתך לצינור מופה - המחבר שרוולים.
טוב. העיקר שעכשו ברור לי! רב תודות!

על כל הארותיך בפורום...
 
למעלה