מפסק ראשי 3*32A על קו 3*25A

ירון222

New member
מפסק ראשי 3*32A על קו 3*25A

יש לי חיבור 3 פאזות לדירה בגודל 3*25A. אמר לי החשמלאי שהנתיכים של חברת חשמל הם ל- 3*40A, ויש כאלה שמחליפים את המפסק הראשי בלוח שלהם ל- 3*32A במקום 3*25A ומשאירים את החיבור בחברת חשמל של 3*25A. התקשרתי לחברת חשמל ושם אמרו לי ש- "זהו סילוף של המתקן, אך לטווח הקצר זה אינו גורם נזק." האם זה חוקי ובטיחותי או לא ממש מומלץ ?
 
אני היתקנתי את מה שאתה כותב

וביקורת פתע של חברת חשמל . כתבו לי מיכתב שאחזיר את ה25*3 ועוד רצו שאשלם קנס . הם עושים ביקורות
 

מאגר

New member
זה לא חוקי לא תיקני ואפילו מסוכן

ראשית באם חברת חשמל בבקורת פתע שהם עושים, או קורא המונים שלהם יראה את זה בשעת קראת המונה כי אז יש לא את נתוני ההספקה שלך. הוא יעלה על זה. אתה עשוי לעמוד לדין בגין סילוף וגניבה. שלא לדבר על כך שאין ביטוחן שהמיתקן שלך בנוי ל- 32A מבחינת הגישורים וחוטי הכניסה מהמונה.ולא בטוח כי הנתיחים של חח"י הם בגודל עם טווח ביטחון מספיק ל-32A . אז למה לך לשחק באש ולשלם קנס. לא שלא ממש מומלץ ממש ממש לא מומלץ לעשות זאת וראה הוזהרתה. שבת שלום דורון ט
 