מפסק פחת קופץ

eitaas

New member
מפסק פחת קופץ

שלום.
יש לי תופעה מוזרה במרתף.
בית בן 5 שנים. מתרחשת תופעה פתאומית של קפיצת החשמל בכל הבית ולא ניתן להרים את המפסק הראשי. רק כאשר מורידים את המאמת של המרתף ניתן להחזיר את המפסק הראשי.
ניסיתי לאתר את הסיבה ללא הצלחה. פירקתי 4 גופי תאורה. הוצאתי את כל מוצרי החשמל מהשקעים. עדין הרמת המאמת גורמת להקפצת המפסק הראשי ולנפילת המתח בכל הבית.
ניסיתי שוב לאחר שבוע ושבועיים ללא הצלחה. משום מה רק לאחר חודש פתאום המפסק הסכים לעלות. חיברתי מחדש גופי תאורה והחשמל חזר. לא עשיתי אף פעולה.

כל התופעה הזאת של חודש ופירוקים חזרה על עצמה פעמיים.

אשמח לרעיונות ..

תודה. עמי
 
יש אדם שניראה חשמלאי

יש לו ציוד לבדקת תופעות שאתה מתאר
לדעת מיכאן מה קרה שם
קל יותר לנחש את מספרי הלוטו
 
ניתן לבדיקה ע"י מגר

אם אתה מדבר על התקופה האחרונה
הערכה בלבד היא כנראה שישנה רטיבות במקום כלשהו (מרתף + גשמים)
ומאחר שהתייבש בשל מזג האוויר הכל תקין כרגע

זו הערכה בלבד - בדיקה יש לבצע עם מגר שבודק את טיב בידוד המוליכים

בהצלחה
 

רשר

Well-known member
מנהל
ללא בדיקה מלאה של כל הבית לא ניתן להבין מה קרה

אכן כשנותק המרתף אפשר היה לחבר את הפחת אבל לא בטוח שרוב הזליגה דווקא משם,
ממסר פחת מגן ע"י הגבלת זרם זליגה אך יתכן שיש זליגות נוספות בבית ובניתוק המרתף הרודת את זרם הזליגה ב 5 מיליאמפר דבר שאפשר לממסר לעבוד אך עדיין נותרו בבית זליגות גבוהות של 20 מיליאמפר,

לבדיקה צריך מכשיר מתאים (מגר או מכשיר לבדיקת ממסר הפחת),
מאוד מומלץ להפריד קומות ללוחות משנה ולמנוע כך את ריכוז הזליגות בממסר פחת אחד
 
למעלה