מפסק פחת קופץ

דני372

New member
מפסק פחת קופץ

מפסק שנראה תקין (כפתור הבדיקה מקפיץ) , פעם בכמה ימים (לפעמים חודשים אין כלום לפעמים יום אחרי יום קופץ). קורה בדר"כ בשעות הבוקר המוקדמות 5 עד 7 בבוקר ,
כאשר אין ממש שום עומס אפילו לא תאורה. מקרר מאז הוחלף והתופעה ממשיכה.אפילו מפסק דוד מים חמים הוחלף.המפסק והלוח בתוך הדירה עצמה.
....מישהו רעיון?
יש בפורום חשמלאי מאזור חיפה שמעוניין לפתור את התעלומה.
 
זה לא תעלומה. איזה מכשיר החשמל מימנו בורח

לאדמה והבריחה משתנה לפי הלחות או 2 מכשרים ביחד עושים בריחה
 

רשר

Well-known member
מנהל
פחת מנתק בשעות הבוקר באורך מקרי

יש בבית רגיל 2 מכשירים חשודים בנושא:
1 דוד - נוזל קלות ורק כשחלקו התחתון קר הטיפה גורמת לנתק אבל מאחר והטרמוסטט מנתק כשהדוד חם זה קורה רק אחרי שמשתמשים קצת במים חמים, לכן לבדיקה נתק את מפסק הדוד, בדיקה טובה יותר להציץ מתחתיו,
2 מקרר שנזכר להתחיל לעבוד בבוקר כי פותחים אותו,

כמובן שאין להוציא מחשבון תקלה אחרת כמו מנורת גינה או נקודת חשמל כלשהי מחוץ לבית שנרטבת מלחות טבעית או השקיה בלילה

פעולת פחת אינה קשורה ישירות לעומס חשמל אלא לזרם היוצא ממערכת החשמל דרך מקום אסור
 

דני372

New member
פחת מנתק

תודה על התשובה המפורטת,
1. הדוד נמצא בתוך הבית (הקולט על הגג עם משאבת סיחרור ותרמוסטט) , הדוד נראה יבש והבעיה מופיע גם בשעות מאוד מוקדמות לפני כל שימוש במים.
2. המקרר הוחלף בחדש לפני חצי שנה והבעיה ממשיכה , גם פה הדבר קורה בדר"כ שאנו עוד ישנים לפני פתיחת המקרר הראשונה.
3. יש גינה עם תאורה , לפני 3 חודשים חשמלאי החליף את כל התאורה בגינה ועדיין ממשיך , אגב כבר חשדתי בגינה אבל לא מצאתי קורולציה בין נפילת הפחת לבקרים עם לחות גבוהה, ההפך רוב המקרים בהם בפחת קופץ יש באותו בוקר לחות יחסית נמוכה....ובימים בהם הרכב כולו רטוב - אין נפילה.
 