מפסק פחת קופץ - עזרה

tal1000000003

New member
מפסק פחת קופץ - עזרה

שלום,

בלילה האחרון קפץ מפסק הפחת בארון חשמל פעמיים
בהפרשים של מספר שעות.
כמובן שלא הפעלתי אף מכשיר חשמלי/תאורה מעבר למה שכבר מופעל כגון מקרר מקפיא ומכשירים "בהמתנה".

משהו יודע איך אני יכול לאתר את הבעיה?
איך יכול להיות שאני מרים את הפחת והחשמל חוזר שוב לכמה שעות
אם יש קצר איפה שהוא?
יכול להיות שהפחת אינו תקין?

תודה
טל
 

askq

New member
סביר להניח שיש זרם זליגה במערכת...

אולי משהו רטוב/נרטב? לח?
האפשרות היחידה שבטוחה למשתמש ללא חשמלאי היא לנסות ולהוריד את המפסקים של כל המעגלים בלוח (הפקקים) כמובן להשאיר את הראשי והפחת ולהרים כל אחד מהמגעלים בתורו, אחד אחד (כמובן עם הפרש של מספר שעות בינהם) המעגל שיקפיץ הוא הבעייתי.
וכך לפחות איתרת את האיזור.

אם האיזור אותר, תוכל לבדוק מה מחובר לשם ולנתק תקעים של מכונת כביסה/מדיח/קומקום וכו. כדי למצוא את המכשיר התקול.
אם הכל מנותק ועדיין יש בעיות כנראה הבעיה בחייוט בקירות.
אם מצאת את המכשיר הסורר - צריך אותו לשלוח לתיקון.

חשמלאי אמור להגיע עם מגר כדי לבדוק אם יש פריצה בבידוד איפשהו.
אבל זה יכול להיות מאוד בעייתי כי לפעמים יש תקלות מוזרות כגון
דוד שמש שכשיש רוח חזקה נכנסים מים ומקפיצים
או למשל מדיח תנור או מכונת כביסה שרק בתאים מסויימים עושים "בלאגן"
ואז החשמלאי יחיד הכל תקין ובעצם התקלה תחזור על עצמה מתישהו...

מקווה שעזרתי :)
 

רוני1955

Active member
קפיצת הפחת

נתקלתי פעם בתופעה כזו, שהגורם לה היה המקרר. כל בערך 6 שעות הוא נכנס למצב הפשרה, וגוף החימום של ההפשרה היה תקול. אני לא אומר שזו הסיבה, אבל לדעתי שווה לבדוק את זה, ולו רק כדי לשלול.
 
למעלה