מפל מתח המשך

אורן1231

New member
מפל מתח המשך

יש לי מנוע 2 כ"ס אני צריך למשוך לו כבל למרחק 200 מ קוטר הכבל הוא 1.5 מ"מ מה המפל מתח (או מה ההפסד שלי )
 

מאגר

New member
רצוי מאוד למרחק כזה לקחת כבל אפילו

של 4 או 6 מ"מ בכדי למנוע התחממות של הכבל אם אכן מדובר ב 200 מטר אורך וזה מנסיון ללא כל צורך בחישובים מיוחדים. גמר חתימה טובה דורון ט
 

יקי30

New member
הסבר חישובי

מנוע 2 סוסים זה 736X2=1472 וואט הזרם שהוא יצרוך בעבודה 6.4 אמפר וההתנגדות שלו היא 230/6.4=35.935 אוהם התנגדות הקו שלך היא 400*0.018\1.5=4.8 אוהם כעת יש לך מעגל של35.935+4.8=40.735 אוהם הזרם שיזרום כעת הוא 230/40.735=5.64 אמפר לכן ההפסד על הקו יהיה 5.64*4.8=27.102 כלומר המתח על הדקי המנוע יהיה230-27.102=202.898 וולט לכן: המנוע לא יפעל \לא יפעל טוב\עלול להיגרם לו נזק
 

Ohad18

New member
חישובים לא תמיד עובדים בפועל...

ולגבי ה - 2 כ"ס, השאלה היא האם זו הצריכה או הספק היציאה, במקרה שזה הספק היציאה המנוע יצרוך יותר זרם. תשתמש בכל עבה יותר (אפילו 4mm)
 

רשר

Well-known member
מנהל
איזה מנוע? ~3 או ~1?

החישובים שהציגו לך לא מביאים בחשבון כופל ההספק וכאן חישבתי בעדינות 0.95. החישוב כאן לפי טבלאות (מתוך דונויבסקי) של יצרני כבלים שלוקחים בחשבון את ההתנגדות הכוללת של הכבל ולא רק התנגדות אומית טהורה מנוע תלת פזי 380V 3.4A 2HP 1.5KW מנוע חד פזי 220V 12A 2HP 1.5KW היתרון הברור הוא לטובת המנוע התלת פזי עם נפילת מתח של 1.5% לעומת חד פזי עם נפילת מתח של כמעט 10% ובכל מקרה כבל 1.5 ממ"ר יתן מפל מתח הרבה יותר גדול
 