מנוע 2 כ"ס

אורן1231

New member
מנוע 2 כ"ס

אני צריך להעביר כבל תלת פזי למנוע 2 כ"ס שנמצא במרחק 150 מ מהלוח איזה עובי של כבל אני צריך לשים ( כמובן להתחשב במפל מתח ) תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
בכל מקרה למנוע 2HP כבל 2.5 ממ"ר

בגלל חוזק מכני למרות שמבחינה חשמלית מספיק 1.5 ממ"ר. מפל המתח זניח, ראה תשובה לשאלתך בנושא.
 

nhezy

New member
מפל מתח

אורן שלום כתבתי את הנוסחאות למפל מתח למטה בשרשור בתאריך 23.9.04 תשתמש בנסחה לפי עומס ברשת תלת פאזית כופל הספק כתוב על המנוע אפשר לכתוב כפל הספק של 0.92 במידה ויש קבל מחובר שמתקן את הכופל הספק ל0.92 כפי שחברת חשמל דורשת
 