מחלף גנרטור

y0001

New member
מחלף גנרטור

מישהו מכיר את החברה Telergon מי מייבא אותה לארץ.
יש לי מחלף גנרטור שלהם ידני ורוצה להפוך אותו לאוטו' במקום להחליף את כל היחידה אם אפשרי בדגם הזה .
כמו ביצרנים אחרים אפשר להוסיף יחידת מנוע .
תודה ושבת שלום חורף חמים ובטוח לכולם
 

y0001

New member
מחליף גנרטור

בלוח חשמל ראשי בבית מגורים קיים מפסק מחליף גנרטור/חח"י מדגם 3P+N S5000L של חברת טלרגון עובד בצורה ידנית. מכיוון שאין אפשרות להוסיף
מנוע ולהפוך את אותו מפסק לאוטו' בגלל שהדגם ישן יש צורך בשינוי.
שאלתי האם חובה להשתמש במפסק מחליף גנרטור מסוג זה (לא הדגם) או אפשר להשתמש עם מגענים + חיגור מכני וחשמלי טיימרים בקר חוסר פאזה וכו' או אפילו בקר החלפה ?
מתי חובה להשתמש במפסק מחליף גנרטור/חח"י מסוג זה ?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
בגלל גודל המתקן יש בעיה עם הכנסת מגענים

אך אין כל מניעה אחרת חוץ מסליל אחד שעובד כל הזמן, מתחמם ומזמין אליו חרקים,

אפשר אם זה משמעותי במקום או מחיר להשתמש במגען קטן לגנרטור לעומת מגען חח"י במקרה שההספק בחרום נמוך מהשגרה,

חשוב לבדוק אם יש או אין חובת ניתוק אפס בהתאם לסוג החיבור
 

y0001

New member
תודה

אני חייב ניתוק אפס . ואני ישתמש בשני ברקרים ממונעים בקר החלפה וממסר חוסר פאזה
כמובן עם שילוט מתאים "גנרטור מופעל אוטומטית "
 
למעלה