מזגן

aeshet

New member
מזגן

האם במזגן מיני מרכזי יש מתח ביחידה החיצונית לאחר הכיבוי
 

רשר

Well-known member
מנהל
כבוי ע"י השלט לא מנתק את החשמל

כי אם היה מנתק לא היה אפשרי להפעיל,
ניתוק רק ליד המדחס בחוץ עם מפסק או שקע תקע
 

יוסיזיו

New member
לא מדוייק.ביחידות הישנות חד פאזיות ההזנה

כולל פאזה מגיעה מהיחידה הפנימית בה יש את ממסר הפאזה למדחס. ביחידות תלת פאזיות גם הישנות וכל היחידות החדשות ההזנה ממפסק פקט שצמוד ליחידת המעבה וממנה מוזנת היחידה הפנימית ( המאייד).
 

רשר

Well-known member
מנהל
יצאתי מהנחה שבישן רואים את התקע ולכן השאלה על 3 פזי

 

יוסיזיו

New member
במיני מרכזי אף פעם לא רואים תקע,המאייד ניסתר.ישנם דגמים

ישנים שהקונטקטור של המדחס נמצא בקופסה שעל המאייד ואז אין מתח למעבה כל עוד המזגן לא מופעל וקיימת דרישה לקרור/חימום,בחדשים יותר יש בתוך המעבה קונטקטור על גבי כרטיס קטן ואז יש מתח קבוע למעבה ומהמאייד מגיע מתח פיקוד להפעלה של הקונטקטור ,זה נכון גם לחד פאזי וגם לתלת פאזי.
הנקודה הזו נכונה גם למזגנים עיליים גדולים ששם הוציאו את הקונטקטור מהמאייד והעבירו למעבה בגלל השרפות הרבות שקרו בגלל הקשת שנוצרת בזמן מגע רופף ואז מדליק את הפלסטיק.
 