לכבל ירוק

רשר

Well-known member
מנהל
הצבע מהווה אמצעי זהוי לסוג הכבל

ירוק = כבה מאליו. תכונה שמשיגים ע"י הוספת ברום לחומר הבידוד. 1.5 ממ"ר - 16A רק בבידוד XLPE, בידוד שעומד בחום של 90 מעלות ולכן מאפשר להעלות את הזרם בחוט. יש תוית על הכבל והדפסה או הבלטה לאורכו, אם מופיע XLPE או 2X מותר להגן עליו עם 16A
 

ניק

New member
תודה על הכבל

על הכבל של כתוב כך N2XY והוא 1.5 ממ"ר מותר להגן עליו עם נתיך 16A? תודה מראש
 

asher40

New member
לרשר....

שלום רב , ראשית אני מעריך את תשובותיך הממצות והמועילות בפורום ,אך עלי לחלוק עליך. נכון שכבל XLPE עומד בזרמים גבוהים ממוליכים או כבל רגיל ואפילו החברות שמספקות אותו סיפקו לנו הקבלנים עלון המפרט זאת. אך לפי התקן הקיים ,עובי המוליך הוא שקובע. בלוחות ,אם שמים מוליכים גמישים ,אפשר לרדת בדרגה וזה מאושר ע"י חח"י ,אך כבל (מוליכים קשיחים)מכל סוג שהוא ,אינו מאפשר זאת. לכן - כבל XLPE 3*1.5 = מאמ"ת 10*1 A. אשר.
 

רשר

Well-known member
מנהל
יש רק מתחיל להמאס להביא ציטוט

לכל מילה. טבלה מס' 8 שפורסמה בתקע המצדיע מס' 58 בחורף 1994/5 והיא מחליפה את הטבלה מס' 70 מהמדריך לחשמלאי 1994 וכאן מופיע In 16A למוליך נחושת 1.5 ממ"ר במעגל חד פזי בהתקנה סמויה, חשופה או בצינור באדמה.
 

y0001

New member
כן אפשרי להגן על

כבל XLPE 1.5 במאמ"ט 16A אפילו מפורשות בדונייבסקי 2005 לכל שיטות ההתקנה
 
למעלה