לופ טסטר( ללא no trip).נותן בבדיקה2000 אוהם 19 אוהם

fish75

Member
בבדיקה 200 אוהם או 20 אוהם מקפיץ את הפחת מיד. המצב הנכון :למדוד עם לופטסטר שיש לו נו טריפ שהוא יקר יותר משמעותית או למדוד עם המכשיר הנל לפני הפחת.עד כאן.השאלה כזאת:אם כשהסלקטור על 2000 אוהם קבלנו ערך 19 אוהם...האם ניתן עי איזשהי נוסחה למצא את הערך ההתנגדות האמיתית של לולאת התקלה ללא בדיקה מלפני הפחת?מקווה שהשאלה מובנת .אעלה תמונה zico zi9200 20250819_071930.jpg 20250819_071943.jpg
 

רשר

Well-known member
מנהל
הרעין במדידה "לופ" הנו לבדוק בשקע לכן המכשיר מצויד בתקע
לא ברור למה מישהו טורח למכור מכשיר כזה כיום כשמעשית לא ניתן להשתמש בו אלא ע"י עקיפת הפחת,
הוראות הפעלה בעברית

לכן אם רצונך להמשיך להשתמש בו הכן לך 4 חוטי מעקף עם צבתות מתאימות למתח הרשת, ובצע מעקף זמני כל פעם שצריך לבדוק לופ
אגב הסיבה לבעיה היא מדידה בזרם גבוה (10-16A) שיש לה יתרון בפריצת חיבורים רופפים במתקן,
תמיד מותר להזמין מאליX https://www.aliexpress.us/item/3256...|x_object_id:1005009056474443|_p_origin_prod:
 
נערך לאחרונה ב:

fish75

Member
הרעין במדידה "לופ" הנו לבדוק בשקע לכן המכשיר מצויד בתקע
לא ברור למה מישהו טורח למכור מכשיר כזה כיום כשמעשית לא ניתן להשתמש בו אלא ע"י עקיפת הפחת,
הוראות הפעלה בעברית

לכן אם רצונך להמשיך להשתמש בו הכן לך 4 חוטי מעקף עם צבתות מתאימות למתח הרשת, ובצע מעקף זמני כל פעם שצריך לבדוק לופ
אגב הסיבה לבעיה היא מדידה בזרם גבוה (10-16A) שיש לה יתרון בפריצת חיבורים רופפים במתקן,
תמיד מותר להזמין מאליX https://www.aliexpress.us/item/3256808870159691.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5fcf3SuS3SuSok&algo_pvid=d7eb2813-338f-4c23-bf1d-56e9d3e6ec27&algo_exp_id=d7eb2813-338f-4c23-bf1d-56e9d3e6ec27-0&pdp_ext_f={"order":"33","eval":"1"}&pdp_npi=6@dis!ILS!802.72!287.75!!!1669.21!598.37!@0b1bf20817556321434184064ef6ac!12000047745151988!sea!US!0!ABX!1!0!m03_new_user:-29895;n_tag:-29910;pisId:5000000174474752&curPageLogUid=IYlNVmvCkipJ&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005009056474443|_p_origin_prod:
זה שמאלי אקס מקפיץ פחת או לא מקפיץ פחת בזמן בדיקה?
 
נערך לאחרונה ב:

רשר

Well-known member
מנהל
זה שמאלי אקס מקפיץ פחת או לא מקפיץ פחת בזמן בדיקה?
כבר עניתי שאכן עובד עם פחת מ 3 דרגות רגישות, ראה בצד שמאל למטה של הבורר -
RCD X1/2
RCD X1
RCD X5
סרטון המראה בדיקת לופ ופחת
 

קבצים מצורפים

  • לופטסטר 4.jpg
    לופטסטר 4.jpg
    KB 70.3 · צפיות: 2
נערך לאחרונה ב:

fish75

Member
כבר עניתי שאכן עובד עם פחת מ 3 דרגות רגישות, ראה בצד שמאל למטה של הבורר -
RCD X1/2
RCD X1
RCD

כבר עניתי שאכן עובד עם פחת מ 3 דרגות רגישות, ראה בצד שמאל למטה של הבורר -
RCD X1/2
RCD X1
RCD X5
כן. זה בבדיקת הממסר פחת עצמו.השאלה: האם בבדיקת "לולאת תקלה" ניתן לבדוק מכל שקע בלי שיקפיץ את הפחת?
 

fish75

Member
1לא הבנתי למה צריך ארבעה חוטים למעקף?חוט ראשון לאפס שני להארקה שלישי לפאזה אז למה ארבעה חוטים?2 האם יש איזה שהיא אפשרות לעקוף את המגבלה הזאת ולבדוק ישירות משקע בקיר?( שקע אחרי הפחת/מחובר רגיל)3האם עם המכשיר שבקישור מאליאקספר ניתן לבדוק שקע רגיל בלי לעקוף פחת?הרבה תודה
נ.ב .במכשיר אחר האתר תפוז חסום לי ואין לי מושג למה
 

רשר

Well-known member
מנהל
1לא הבנתי למה צריך ארבעה חוטים למעקף?חוט ראשון לאפס שני להארקה שלישי לפאזה אז למה ארבעה חוטים?2 האם יש איזה שהיא אפשרות לעקוף את המגבלה הזאת ולבדוק ישירות משקע בקיר?( שקע אחרי הפחת/מחובר רגיל)3האם עם המכשיר שבקישור מאליאקספר ניתן לבדוק שקע רגיל בלי לעקוף פחת?הרבה תודה
נ.ב .במכשיר אחר האתר תפוז חסום לי ואין לי מושג למה
4 חוטים למעקף פחת תלת-פזי,
כן למכשיר יש בורר 3 מצבי פחת לפי סוג הפחת, בינתיים יוצר לאנגלים פחת נוסף (B+) עבור ציוד אלקטרוני ומשאבות חום עם אינורטר בתדר גבוה,
 

קבצים מצורפים

  • מפסקי מגן פחת.png
    מפסקי מגן פחת.png
    KB 89.3 · צפיות: 2

fish75

Member
זה מה שיש מצורף למכשיר (2 סוגי כבלים וכו')המכשיר נקנה לפני יותר מ10 שנים (הבטריות בתוכו ותקין, עדיין נותר בערך באותו המחיר בארץבסביבות ה1100שקלים,.מצחיקים שהם נתנו "כבל קומקום" בזמן שלא ניתן לבדוק ביציאה מהפחת(מה שכן ניתן להתקין שקע פרובזורי בלוח רק לצורך הבדיקה ).ההוא שבאלאקספרס מעולה כי נותן לבדוק מכל שקע ללא צורך בפתיחת הלוח ובמחיר סביר.הנה מה שמצורף עם הזיקו שברשותי 20250820_093923.jpg 20250820_093757.jpg 20250820_094122.jpg
 

רשר

Well-known member
מנהל
זה מה שיש מצורף למכשיר (2 סוגי כבלים וכו')המכשיר נקנה לפני יותר מ10 שנים (הבטריות בתוכו ותקין, עדיין נותר בערך באותו המחיר בארץבסביבות ה1100שקלים,.מצחיקים שהם נתנו "כבל קומקום" בזמן שלא ניתן לבדוק ביציאה מהפחת(מה שכן ניתן להתקין שקע פרובזורי בלוח רק לצורך הבדיקה ).ההוא שבאלאקספרס מעולה כי נותן לבדוק מכל שקע ללא צורך בפתיחת הלוח ובמחיר סביר.הנה מה שמצורף עם הזיקו שברשותי צפה בקובץ המצורף 135976 צפה בקובץ המצורף 135977 צפה בקובץ המצורף 135978
הפעלה רגילה של לופטסטר תהיה לרוב לצורך בדיקת כל האתר ולכן מצורף תקע ישראלי,
3 החוטים מיועדים לבדיקה בלוח או על חיבורי מנוע ומתנעים,
לרוב אין כל טעם בבדיקה בלוח אחרי בדיקה בשקע קיים אלא אם חושדים שיש תקלה רק בשקע הנבדק בלבד,
 
למעלה