כל מפסק דו קוטבי דורש מעגל נפרד?

yossir1

New member
כל מפסק דו קוטבי דורש מעגל נפרד?

שלום,

ע"פ התכנון של הקבלן לדירה העתידית שלי אמורים להיות במסדרון ליד הכניסה לאמבטיה מס' מתגים,
- מתג תאורה אמבטיה
- מתג תאורה חדר שירות
- מתג תאורה מסדרון
- מפסק דו קוטבי לדוד
- מפסק דו-קוטבי לתנור חימום

והשאלה היא האם כל מפסק דו-קוטבי צריך מעגל נפרד או שאני יכול לבקש מהקבלן לשים לי את המתג לתנור חימום
על אותו מעגל של מתגי התאורה, ואז גם אוכל לשלב אותם תחת קופסת גביס אחת (תוך שימוש במפסק גביס דו קוטבי לתנור)?

בתודה

יוסי
 

רוני1955

Active member
אין כל קשר.

אין כל קשר בין מפסק דו קוטבי או חד קוטבי למעגלים נפרדים. החוק מחייב מעגלים נפרדים לצרכנים כבדים. דוד חשמלי או תנור אמבטיה כלולים ברשימה של מעגלים נפרדים. הרעיון שלך הוא בלתי ישים.
 
למעלה