חיבור תלת פאזי 80A,

cohen nissim

New member
חיבור תלת פאזי 80A,

הי,,
האם לחיבור תלת פאזי 80A יש הוראות מיוחדות כמו סוג ארון? ספרינגלרים וכו'?
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אין ולא תהיה תשובה אחת מוסמכת, יש תקן ויש כיבוי אש

התקן דורש כיבוי אוטומטי מעל ל 100A,
אבל במתקנים מסוימים נדרש גם ל 63A,
יש פטור ללוח שעומד בדרישת התקן החדש ללוחות חשמל
גם הפטור הנו חלקי בתלות במהות האתר בו הלוח מותקן
לכן בדוק את הנושא עם רשות הכיבוי המקומית ובצע את כל דרישותיהם כדי שתקבל רשיון,
שים לב גם לאטום מעברים עם קצף תקני לפי דרישתם ( לא כל שכתוב על הספרי מספק אותם),

לעיתים נדרש גם ניתוק אוטמטי של מפסק ראשי בלוח בנוסף למפסק כבאים או במקומו,
 

רשר

Well-known member
מנהל
כנראה שלא ביקרת בהרבה בתים פרטיים

כבר העלתי כאן פעם לוחות לוילה עם חיבור 3x160A
 

WarDog

New member
וילה זה וילה, אבל בית פרטי 4/5/6 חדרים לא נשמע לי הגיוני

אלא אם יש חלוקה למספר יחידות דיור נפרדות (חתיחת יחידת דיור צורכת 3X25 כמו דירה חדשה)
 

רשר

Well-known member
מנהל
טוב, לא אני ולא אתה ההינו שם, ראינו תוכניות,,,

בעבודתי עם הבתים האלו ראיתי כבר הרבה מעל ל 3X40A ולמדתי לא לשפוט החלטות של אחרים בלי כל הנתונים והבעיות שעמדו בפניהם,
 

רשר

Well-known member
מנהל
מי דרש, היכן הלוח, ממה הוא בנוי, ממה הנישה,,,

 

cohen nissim

New member
3X80A

ע"פ דרישה של הספקים , חימום תת רצפתי מיזוג וכו' יש צורך במינימום 3X63A.
אני העדפתי כבר להזמין 3X80A.
מצ"ב תמונה של הנישה לארון הראשי, יהיו עוד שני ארונות משניים.
הארון חשמל יהיה ממתכת ויהיה בתוך ארון עץ.
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
לא ברור למה מתכת אך בשילוב עץ מסביר למה מטף אוטומטי

לוח מתכת מחייב התיחסות להתנגדות הארקה לפי המפסק הראשי מתחת ל 0.4 אום שמתאים ל 63A,
לוח פלסטיק מבודד מאפשר התנגדות לפי המא"ז הגדול ביותר בלוח נניח כ 25A לכן רק 0.9 אום,
זהבדל ניכר שבהרבה מקרים מוסיף צורך בסידורי הארקה נוספים ויקרים,
 