חדר מעלית - די דחוף

האם ישנם תקנים לגבי איוורור חדר מעליות? יש לנו בחדר מעליות 2 פתחים של 60*80 סנטימטר ואחד מהם פונה אלילמרפסת. האם ניתן לסתום אותו או שיש הוראות אחרות בנושא??
 
להכל יש הוראות

יש הוראות מדויקות גם למעליות פתחים נעשו לפי התקן אני מאמין, הם משמשים לשיחרור עשן במקרה של שריפה בבנין לגבי כמה פתחים ומה הגודל שהם צריכים להיות ע"פ התקן, את צריכה לפנות למדור מניעת דליקות שיש לכל איגוד(איזור) כיבוי בארץ ,פשוט תרימי מחר טלפון: 102 ותבקשי את מדור מניעת דליקות ואיתם תבררי בדיוק מה התקן. יום נעים
 

רון Ron

New member
הפתחים בחדר המעלית משמשים גם

לאיוורור וקירור של המנועים והמערכות החשמליות, לכן אני לא בטוח שמדור מניעת דליקות יוכל לספק תשובה מלאה לשאלה.
 

שומרון20

New member
תיקון קליל

חייגי 102 ותבקשי את המספר המנהלתי של התחנה תתקשרי ותבקשי את מדור מניעת דליקות והם יעזרו לך
 

tlceraic

New member
איוורור חדר מכונות מעלית

לחדר מכונות מעלית נדרש פתח לשחרור חום ועשן בגודל 3.5% משטח החתך האופקי של החלל. הפתח יהיה בצמוד לתקרה ומסוג רפפה קבועה ממתכת.
 

רון Ron

New member
אני מניח שאלה דרישות התקן

המתייחס למקרה של שריפה. יתכן שיצרן המעלית הציב דרישות אחרות (אולי מחמירות יותר) לצורך קירור ואיוורור המנועים.
 

tlceraic

New member
חוק התכנון והבניה ות"י 24

הדרישות היחידות הקיימות הם של חוק התכנון והבניה ות"י 24. ליצרן אין כל נגיעה לנושא חדר מכונות מעלית.
 