התקנת כבל באדמה

Kobcq

New member
התקנת כבל באדמה

שלום !
האם ישנו חתך מזערי המצוין בחוק להתקנת כבל באדמה ללא מוביל?
לפי הבנתי, החוק מתייחס לעומק באדמה ולא לשטח חתך מינימלי.
הנושא הועלה בפורום והיתה שם התייחסות לשטח חתך כתנאי להטמנת כבל באדמה.
[URL]http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=770&MessageId=179069522[/URL]
תודה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
למען הסר ספק - אין בחוק כל התיחסות לחתך מינימלי באדמה

יש התיחסות באויר (4)וכן למתח גבוה (10),
ההמלצה המקובלת לחתך מינימלי באדמה של 2,5 ממ"ר נובעת מנסיון טכני עם תקלות בחתך קטן יותר שנובעות מתקלות ביצור הכבל וממתח מכני הנוצר בעת כסוי (מי שיגיד שלא נכנסה אף אבן לתעלה חי בשפת הים או שקרן),
כאשר הכבל בתוך צינור מוביל אפשר להחליפו אך ישירות באדמה ללא כל קשר לזרם רק 2,5 ממ"ר
 

Kobcq

New member
תודה רבה!

אכן אין חכם כבעל נסיון! בניסוח הקודם שכתבת (בקישור שצרפתי בהודעה קודמת)
היה אפשר להבין שהחוק דורש זאת. עכשיו ברור שזו המלצה מתוך נסיון.
תודה רבה !
 
למעלה