הגדלת חיבור ל3X25

יקי30

New member
הגדלת חיבור ל3X25

מאחר ומזמן לא ביצעתי עבודה כזו רציתי לשאול
התגדות ההבדדה לבית בן 15 מה המינימום צריך להיות?
האם צריך להחליף את השקעים לשקע חדש עם פינים עגולים?
האם ואיזו תוכנית צריך להגיש?(אם יש דוגמא אז הכי טוב)
תודה לעונים...

קרמר תעשה טובה ואל תרשום פה את הגיגך-תודה
 
למה אתה מנהל את הפורום ??

אם אתה לא יודע לבצע את העבודה . ושואל כאן
מיסכן המזמין . שתעשה לו עבודה על הפנים
עדיף שיזמין חשמלאי אחר
 
צודק

אם הייתי חכם . הייתי מוכר לך את הגנרטור ב500 ש"ח
טיפש לא מוכר במחירי הפסד .
חג סוכות שמח
 

רשר

Well-known member
מנהל
פנה לבודק האזורי טלפון 103 בבוקר

תוכניות לדוגמה יש בגוגל תמונות,
לתוכנית הבית בק"מ 1:50 צריך לצרף תוכנית לוח כולל פה"פ וחתכי קוים
בתוכנית הבית לתת רק מספרי קוים על הנקודות ולמלא הצהרה (מדבקה)
https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib6/applan.pdf
&nbsp
 

רוני1955

Active member
אני אתרגם את דברי קרמר.

אני לא מבין כלום, כי אני לא חשמלאי. חכה שיגיעו חכמי הפורום לעזור לך.
אני מגיב כי אני משועמם ואין לי מה לעשות. לפני 40 שנה שידרתי שידורים פירטיים. אני עכשיו בפנסיה, יש לי דוד של 30 ליטר, ואני לא משתמש במזגן.
על החתום: קרמר.
 

aeshet

New member
קרמר

הפעם הוא צודק כל הכבוד
אני מחפש פורום רפואי
אני רופא מזמן לא השתלתי לב
איפה הוא מונח בגוף
איפה אפשר לרכוש חלקי חילוף למקרה של פשלה
 

יקי30

New member


 
תגובה

1. ערך התנגדות הבידוד צריך להיות לפחות 1.5 מגה אוהם, בודקי חח"י תמיד מסתפקים גם ב-1 מגה אוהם.
2. אין שום חובה להחליף שקעים לשקע עם כניסות עגולות.
3. התוכנית היחידה שצריך להגיש זו תכנית של לוח החשמל במתקן (לא כולל פיקוד - אין צורך), ואם יש לוחות משנה אז גם אותם. לא תכנית בית, לא מספרי מעגלים ולא נעליים.
 