הארקה מהם הערכים שצריך לקבל במדידת הארקה (עם מכשיר LT)
L lekner New member 30/6/05 #3 הכוונה היא.......... מה אתה רוצה לבדוק? האם ניתן לעשות איפוס או האם כבר יש איפוס ואתה רוצה להעביר ביקורת? או האם אתה רוצה להעביר ביקורת ללא איפוס?
הכוונה היא.......... מה אתה רוצה לבדוק? האם ניתן לעשות איפוס או האם כבר יש איפוס ואתה רוצה להעביר ביקורת? או האם אתה רוצה להעביר ביקורת ללא איפוס?
L lekner New member 30/6/05 #4 לסיכום באתר אם אתה רוצה לבדוק כדי לעשות איפוס אתה צריך מינימום 20 אום אם אתה רוצה להעביר ביקורת למתקן קיים אז 5 אום בדוק באתר שלי בהורדות לגבי הארקות
לסיכום באתר אם אתה רוצה לבדוק כדי לעשות איפוס אתה צריך מינימום 20 אום אם אתה רוצה להעביר ביקורת למתקן קיים אז 5 אום בדוק באתר שלי בהורדות לגבי הארקות
א אצ3 New member 3/7/05 #5 תלוי איזה גודל חיבור יש לך עבור 3X25A צריך מקס' 1.9 אוהם לביקורת עבןר 3X40A צריך מקסימום 2 אוהם לביקורת 5 אוהם זה המקס' שמותר בכלל
תלוי איזה גודל חיבור יש לך עבור 3X25A צריך מקס' 1.9 אוהם לביקורת עבןר 3X40A צריך מקסימום 2 אוהם לביקורת 5 אוהם זה המקס' שמותר בכלל